标题: 求助:球机有图象,不能控制 [打印本页]

作者: smallff    时间: 2008-11-14 17:43
标题: 求助:球机有图象,不能控制

球机品牌:LOOKGUARD

球机协议:PELCO-D

球机波特率:2400B

球机地址:2

硬盘录象机:海康8009HS

485线接T+、T-(正负接的一样)

硬盘录象机的波特率,地址码,协议和球机设置一样

求救


作者: weiaiqing    时间: 2008-11-15 09:10

你在看看码拨的对不对

还有再看看其他的,像电源什么的有没有接错的


作者: dudewei58518    时间: 2008-11-15 09:23

换个好的球机不就完了吗


作者: iceccz    时间: 2008-11-15 09:30

你先看看你的控制线的指示灯亮不亮?然后再逐一的检查 地址码、波特率设定的对不对?(有的球的地址码是N+1) 再看协议(一定问清楚协议的设定,有的版不同他的拨码也不同) 最后检查RS485接反了没?

 最主要的就是这几个问题,你弄清楚先,再告知详细的情况,大家才好帮你


作者: langjimin    时间: 2008-11-15 09:36
硬软两个方面,逐一排除。
作者: suncs    时间: 2008-11-15 21:44

首先将球机断电后再加电让球机自检,看球机是否能正常转动。一般在自检后会显示球机的控制协议和地址。如果正常,用万用表检查球机端的RS485线电压,正常在5V左右。这时候如果配置正确的话应该能控制了。如果不能,看硬盘录像机能控制其他球机不,这样就能判断是硬盘录像机的问题还是球机的问题。


作者: liyong200802    时间: 2008-11-16 09:51

有几个球啊。其他的正常不。检杳地址码。换个球试一下


作者: zhiliandianzi    时间: 2008-11-16 18:52

检查控制线


作者: jahoo    时间: 2008-11-17 08:46

录像机那边的T+、T-应该分别接球机上的R+、R-。先查下接线是否正确,如果正确就只能查下地址、波特率和协议是否一致了。


作者: szbc1808    时间: 2008-11-17 09:19

最简单的方法你把球机才到监控室去测试,如果不能空那就说明球机有问题,或者是你设置没有设对,如果能空就证明你球机没有问题,线路有问题。可以聊聊!

QQ; 499745128 


作者: xxf6688    时间: 2008-11-17 09:28

看下拨码开关是否拨到底?


作者: alyd    时间: 2008-11-17 10:46

同意十楼!最能搞定问题的方法......


作者: alyd    时间: 2008-11-17 10:46
不过控制线有多长呢?如何供电?
作者: 兄弟叫我老代    时间: 2008-11-17 13:38

基本上按照上面的方法就可以解决问题了

呵呵

接线,设置,球机跟线

硬盘录像机出问题的几率不是很大


作者: xiaoqian1023    时间: 2008-11-17 14:11

以后与什么技术方便的问题,尽管打电话给我们。/


作者: xiaoqian1023    时间: 2008-11-17 14:12

有什么技术方面不懂的打电话给我们

0755-84162727

深圳市五丰电子有限公司

彭双双

www.szwufeng.com


作者: tangwangdan    时间: 2008-11-25 13:52
把录像机的地址缩一位就ok。