千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
CAN总线与485总线的区别?请教一下
[打印本页]
作者:
王大可1
时间:
2008-11-12 11:28
标题:
CAN总线与485总线的区别?请教一下
CAN总线与485总线的区别是什么?小弟初来乍到,请各位前辈多多指点!
作者:
兄弟叫我老代
时间:
2008-11-12 16:08
<p>下面是我看到的一点关于CAN对于485的优势,不知道是否可以对楼主有一些帮主。</p><p></p><p></p><p></p><p>CAN属于现场总线的范畴,它是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。较之目前许多<a href="http://baike.baidu.com/view/542681.htm" target="_blank"><font color="#3366cc">RS-485</font></a>基于R线构建的分布式控制系统而言, 基于CAN总线的分布式控制系统在以下方面具有明显的优越性:<br/></p><div class="spctrl"></div><p> 首先,CAN控制器工作于多主方式,网络中的各节点都可根据总线访问优先权(取决于报文标识符)采用无损结构的逐位仲裁的方式竞争向总线发送数据,且CAN协议废除了站地址编码,而代之以对通信数据进行编码,这可使不同的节点同时接收到相同的数据,这些特点使得CAN总线构成的网络各节点之间的数据通信实时性强,并且容易构成冗余结构,提高系统的可靠性和系统的灵活性。而利用RS-485只能构成主从式结构系统,通信方式也只能以主站轮询的方式进行,系统的实时性、可靠性较差;<br/></p><div class="spctrl"></div><p> 其次,CAN总线通过CAN收发器接口芯片82C250的两个输出端CANH和CANL与物理总线相连,而CANH端的状态只能是高电平或悬浮状态,CANL端只能是低电平或悬浮状态。这就保证不会出现象在RS-485网络中,当系统有错误,出现多节点同时向总线发送数据时,导致总线呈现短路,从而损坏某些节点的现象。而且CAN节点在错误严重的情况下具有自动关闭输出功能,以使总线上其他节点的操作不受影响,从而保证不会出现象在网络中,因个别节点出现问题,使得总线处于“死锁”状态。而且,CAN具有的完善的通信协议可由CAN<a href="http://baike.baidu.com/view/122229.htm" target="_blank"><font color="#3366cc">控制器</font></a>芯片及其接口芯片来实现,从而大大降低系统开发难度,缩短了开发周期,这些是只仅仅有电气协议的RS-485所无法比拟的。<br/></p><div class="spctrl"></div><p> 另外,与其它现场总线比较而言,CAN总线是具有通信速率高、容易实现、且性价比高等诸多特点的一种已形成国际标准的现场总线。这些也是目前 CAN总线应用于众多领域,具有强劲的市场竞争力的重要原因。<br/></p>
作者:
qixin2006
时间:
2008-11-13 14:19
<p>谢谢,非常好的回复!</p><p>要多向前辈学习了!</p>
作者:
Terry008
时间:
2008-11-13 15:25
<p>楼主你直接用TCP/IP的不就行了。</p>
作者:
财刀
时间:
2008-11-17 12:35
谢谢二楼的哥们