请教:电梯监控敷设要全部用电梯电缆到监控机房吗?
[打印本页]
作者:
naiteco
时间:
2008-11-11 14:52
标题:
请教:电梯监控敷设要全部用电梯电缆到监控机房吗?
请教:电梯监控敷设要全部用电梯电缆到监控机房吗?中间可以用普通-5线接么?
作者:
laodongsd
时间:
2008-11-11 20:43
呵呵,你不嫌成本高你就那样做。其实就电梯井里面用就可以啦,
作者:
湖南三力
时间:
2008-11-29 14:21
同意楼上的
作者:
dsm1237
时间:
2008-11-30 15:50
长度是井深的一半多几米就行啦!
作者:
茵茵
时间:
2008-11-30 19:42
就电梯里用就行,出了电梯就用-5的就行了
作者:
爱杨
时间:
2008-12-1 14:41
出电梯用双绞线传视频也很好,特别是解决部分电梯变频干扰问题