千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [推荐]监控主机死机我有高招 [打印本页]

作者: doup    时间: 2008-11-7 13:34
标题: [推荐]监控主机死机我有高招

无论是嵌入式还是工控式监控主机在实际使用过程中都出现过死机不录像的问题,导致很多案件无法取证。从产品的角度看,没有绝对完善的产品,导致监控主机死机的因素也很复杂,很多情况下发现死机后关掉电源重新打开就又正常了,一定比例的死机现象通常也是被允许的,但由于ATM监控的特殊性,绝大多数监控主机处于无人值守的24小时工作状态,考虑到安全问题,大多数银行又不允许ATM监控系统接入银行的业务网络,所以当发现死机现象时已经晚了。
    

解决办法:加装一个主机状态监护器,当出现死机时自动切断监控主机电源并重新接通,如不能恢复则触发报警装置及时通知维护人员维修。

[此贴子已经被作者于2008-11-7 13:50:48编辑过]

作者: jinyuetech    时间: 2008-11-7 13:42

学习


作者: heyif    时间: 2008-11-7 14:35
不是新兴事物
作者: chenhais    时间: 2008-11-7 21:31
这个东西并不万能,如果是设备差加这东西也不是彻底解决好办法
作者: 紫气东来2000    时间: 2008-11-7 22:30
推荐包含看门狗功能的卡(Watch Dog),其实这种设计,国外厂商常见,国内厂商很少采用,这个的作用就是当侦测到系统死机后,会自动重启,并进入录像状态,很有用
作者: SupermanTm    时间: 2008-11-8 22:37
以下是引用紫气东来2000在2008-11-7 22:30:00的发言:
推荐包含看门狗功能的卡(Watch Dog),其实这种设计,国外厂商常见,国内厂商很少采用,这个的作用就是当侦测到系统死机后,会自动重启,并进入录像状态,很有用

自己做也不复杂,做个监督程序,查录象软件的进程,就像Windows的任务管理器一样,一旦发生CPU占用情况不正常(持续100%或低到1%或者干脆这个进程不见了)就发个 WinExec('Shutdown -r')就可以了


作者: 钓鲫鱼小手    时间: 2008-11-8 22:54
用软件监控起来就可以了!连动报警!