千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
立林对讲副管理机图像质量太差
[打印本页]
作者:
jjbcym
时间:
2008-11-3 16:54
标题:
立林对讲副管理机图像质量太差
<p>立林对讲系统,副管理机图像不能上传到住户分机,但可以呼通住户分机,图像质量太差,寻求高人指点解决办法。</p>
作者:
lurufengg
时间:
2008-11-3 18:37
简单,换品牌!这个是老问题了!
作者:
财刀
时间:
2008-11-8 14:59
你负管理机用的是什么视频线??有多远??整个小区有多少个单元??
作者:
jjbcym
时间:
2008-11-10 13:19
<p>副管理机至各单元线缆为SYV75-5 ,最远距离为300米,小区总计20个单元。自从安装后,副管理机呼叫单元内住户,住户分机图像太暗,一直未能解决。本人曾直接引一条SYV75-5线缆至单元门口机,从副管理机呼叫该单元住户,结果住户分机图像质量太暗,甚至无图像,出副管理机加视频放大器,住户分机有图像还是太暗。</p><p>看高人指点!!!!!</p>
作者:
三腾电子
时间:
2008-11-10 16:22
<p>你所说的副管理机是小区大门的围墙机么?你可以直接只接一个单元试试看,如果只接一个单元OK,那么就说明设备正常;如果把整个系统连接后,故障依旧,那么应该的原因就是分叉节点太多了</p>
作者:
jjbcym
时间:
2008-11-11 08:46
是围墙机,只接一个单元图像也发暗,图像信号差需加什么设备,你那有具体线路改造的图纸吗?急用,谢谢
作者:
三腾电子
时间:
2008-11-11 09:33
<p>只接一个单元也是这样的故障?你先排除了是否是围墙机发生故障的原因了的,或者你可以把围墙机的摄像头换了看看,还有检查一下围墙机的视频电路。如果不是围墙机本身的原因,你只有找厂家了。你用75-5的视频线300米应该是没问题的,对了,不知道你有没有把围墙机接单元的时候用短线试试看。</p><p>我没用过立林的,我做自己的系统。具体的方法我没有。我上面给你讲的是找出原因,先找出是设备的原因还是传输过程的原因。你那项目有20个单元,直接叫厂家帮你解决问题啊。</p>
作者:
jjbcym
时间:
2008-11-11 18:07
<p>最近的单元距离100米左右,图像质量还可以,到第二栋楼时图像就不行了。求高人指点。</p>
作者:
三腾电子
时间:
2008-11-13 15:02
<p>总结你以上的情况,应该就是视频信号在传输过程中的线路和设备有关系了,仔细找找原因吧。其中注意一下视频线经过第一单元门口机到第二单元门口机和后面单元门口机之间是串联还是并联的,不行就让厂家来解决吧。我们的产品在云浮刚做了一个项目和你那个情况差不多,用工程商用视频放大器也不行。我们派工程师去看了,是接点线路共地的原因,问题已经解决。</p>
作者:
财刀
时间:
2008-11-17 10:12
朋友你有没有试试直接拉一条75-5的视频线 到单元?75-5是多少编的?试过加视频放大器没有?图像只是发暗吗?是否还有别的干扰波纹扭曲没有?围墙机的摄像头换过了吗??换过信号增益大点试试吧!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)