摄像机安装在防爆环境,所以线缆在镀锌钢管内(电源和信号分别走的不同的镀锌钢管,电源统一从UPS供电),有四路图像经常出现这种情况,一般持续10分钟到1小时不等,不做任何处理又能自动恢复正常,没有时间规律。
安装使用正常半年后出现的这种现象。
请教各位,困扰很久了。
谢谢视得清,再上两张截图参谋一下?
[attach]36048[/attach]
[attach]36049[/attach]
视频幅度过载了,你看到图像中的视频白色过高,说明你的摄像机或者分配器或者硬盘录像及的视频接口承受不了,从而出现白平衡过高,把同步头压低了,造成同步不良,从而出现上述问题;
解决方法:
简单解决方法:
在视频线缆内心串一个100欧左右的电阻,这样相当于延长线兰传输距离,压低视频幅度;
也可以用我这里给你定制一个两个调整位的可调设备,去处理这个问题;
关键就是让图像均匀!
牛,高手啊
高手!
同步头丢失,类似电视机的agc电路失控
学习中~~~~
怎么感觉像是编织层接触到线芯的现象呢?
经验少,请师兄们指点
会不会是场地温度高,把金属管里的线给熔掉了线皮?
谢谢各位的回帖!
有什么仪器(别太贵哦
)能测试视频信号的质量?都需要测试些什么参数啊?是不是供电部分的电压波动太大了呀
其中有说机器自己可恢复 应该不是设备的事情 是市电的电压有问题吧
建议检查电压
谢谢楼上两位:
应该不是电压问题:统一采用的是30KVA的在线式UPS给自动化仪表等设备供电,平时负载很小(大部分是给消防控制系统预留的)。
全是防爆要求,所有线缆在镀锌钢管和防爆护罩内,风是吹不到的。管子里会不会进水还待查。
摄像机用的是LG的382一体化摄像机和703宽动态摄像机。
这是视频信号中“混”进了50赫兹“干扰信号”;
用示波器可以一目了然看到。
后面的两张图我也看了一下,你这个类似我在处理高压电路监控时候所出现的问题,也就是高压干扰问题,导致视频幅度出现问题,你这样,可以用我这里的抗干扰器,我估计问题就没有事情了!
都是高手,学习了。
同样的楼主,你怎么解决的问题,麻烦你解决以后告诉大家一声。
把复杂问题简单化:原来在防爆解码箱里的视频线接头考虑到阻抗问题采用了两个Q9+BNC直接头连接方式,现在把Q9和BNC直接都去掉,直接用线连接后正常了!郁闷!真实小零件带来大麻烦。
已经换了两天,礼拜一打电话问问看还存在这种现象不。
希望能排除故障,谢谢各位的热心帮助。
是所有都这样呢,还是只有这一只摄像机这样.说出来好分析.
观望中