作者: gsg1986 时间: 2008-10-30 15:19
标题: BOSCH主机连接声光报警器的问题
请问DS7400接声光报警器是不是一定要键盘布防报警后才会有反应,怎么用软件CMS7000布防报警后没有反应??
作者: MTS110.COM 时间: 2008-10-30 15:27
这是肯定的.CMS7000-500软件只是一种虚拟布防,并不能真正的操控DS7400,所有的数据都是单向发往中心软件的.
作者: gsg1986 时间: 2008-10-30 15:34
哈,回复的真快,谢了
作者: 淡蓝的忧郁 时间: 2008-10-30 15:45
既然谈到虚拟布防,我也补充一点,关于虚拟布防情况下的报警联动。在虚拟布防的情况下,只有满足以下两个条件,报警联动才会触发:1.DSR-32C有在软件中设置联动 2.防区类型为24小时防区。如果不满足这两个条件,虚拟布防之后,前端的联动设备也是没有反应的。
作者: gsg1986 时间: 2008-10-30 16:37
万分感谢,学到不少