更新原来的监控系统,把原来的监控卡也换掉,也换了些监控头,然后发现,原来电梯中的5个监控头信号到监控室后,能在电视上显示,而通过监控卡接到电脑上却不能显示!别的又可以,唯独5个电梯的监控头不能在电脑上显示,第一次遇上这样的事情,大侠们,救救俺吧,请问是怎么回事啊,不要跟我说把那5个头换掉,在原来的卡是可以显示的,而且老板哪边也说不过去啊...
可能是接口的问题
如果设置的没问题,检查下线路把。有可能没接对地方或线断了等。
看下设置的对不对了。换个可以出图像的接在卡上看看了。如可以那就是制式不对了。应该不会出这样的问题。
非常感谢各位的回答,
制式我也换过了,软件上是有PAL和NTSC可选,但问题是选过都不行,别的摄像头从PAL换成NTSC制式的时候还是有图象出来的,只是变成黑白的而已。
至于图象衰减,或许有可能,但是楼才十四层,就算每层6米高,14乘6 = 84米,电梯一上一下,84乘2= 164米,都没超过200米,会出现衰减到不能显示在电脑上的问题么?而且现在几个比200长的摄像头都能正常工作,郁闷啊……
还是没有人能解决啊...
救命啊...
重新做接头?明天试试看,谢谢楼上各位...
楼上有些朋友分析的有点意思,我来说一下,供你参考:
1、可以肯定地是视频幅度不够造成的; 你会问,这么短的距离怎么可能,其实就是这样的,因为电梯内部用的是电梯专用线兰,这种线缆的衰减特性比较大,所以会造成视频幅度不够的原因;
你肯定会问,那为什么用原来的4路卡可以呢,其实这个就是行内的一个潜规则,按照模拟电路转换数字电路的时候,要求在视频采集卡的视频输入部分添加一个3db增益的放大电路,同时内置多介滤波电路,这个器件部便宜,所以很多公司就剩掉这个器件了,这个器件差不多4元/个,如果是16路,则可以节省64元,这个可是硬成本阿;
上面有位朋友说1.2vpp,还有1.8vpp是错误的,最高不应该超过1.3vpp,硬盘录像机的门槛是最低不能低于0.7vpp,同时视频同步头不能低于0.2vpp,这个时候忽然还有一个问题,就是视频输出电路,也就是摄像机内部原来也有我刚才说的视频放大整形滤波电路,现在也没有了,目前的摄像机在带负载的情况下我见过输出2vpp的,所以这也是目前行业内部很不规范的一个原因。
好了,说了这么多,怎么办呢?
给你如下方案:
1、用视频放大器;
2、用我这里的抗干扰器
你考虑一下用哪一种方案!
谢谢视得清和各位
现在问题解决了,
是软件问题,技术部连续给了两个升级版本给我试,今天终于可以在电脑上显示电梯的摄像头了,
以后各位遇到相似问题也可以试一下找找是不是软件的问题
再次谢谢各位。