标题: 调试西门子BLN遇到一特别怪事,请高手指教 [打印本页]

作者: xcjk110    时间: 2008-10-25 00:24
标题: 调试西门子BLN遇到一特别怪事,请高手指教
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 网络结构: 485网络,MEC+MBC</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2条BLN网络,一条18个DDC。一条25个DDC</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其中25个DDC&nbsp;&nbsp;的的网络由于线路过长加了一个485的放大器,断开21号DDC以后的 BLN网络前面20个DDC连接正常,都能正常通讯,&nbsp; 用万用表测量20 DDC前BLN 电压3.5V左右,21 DDC以后 BLN电压&nbsp; 3.5V左右,一旦连接21号DDC以后的BLN网络通讯全部中断,连接后在20 DDC测量&nbsp; BLN网络电压 为4.1V 左右, </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 网络全部连接单独断开21 DDC情况一样,网络全部连接单独断开22 DDC情况一样, 网络全部连接单独断开23 DDC情况一样,网络全部连接单独断开24 DDC情况一样,网络全部连接单独断开25 DDC情况一样</p><p>&nbsp;&nbsp; 但是在20 DDC处断开 21 DDC以后BLN&nbsp; 现场连接21后DDC全部在线能正常通讯,上位机&nbsp; 20前的DDC全部在线能正常通讯,一旦连接21以后DDC情况又如上述描述.&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 布线过程中基本排除干扰原因,因为单独从21 DDC直接拉跟新线从走道到20 DDC连接入BLN&nbsp; 情况一样.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 其中由于网络过长在第6号DDC(大楷700M左右距离处)加了一个非西门子RS485 放大器,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 哪位高手遇到过类似情况,急盼指教下!!!<br/></p>
[此贴子已经被作者于2008-10-25 13:33:05编辑过]


作者: conglong66    时间: 2008-11-1 01:17
这个问题我碰到过,与采用的线路、及干扰有关。而且调试时候正常波特率达38400,竣工后所有系统运行时,就出现楼主说的情况一模一样。最后更换线路,波特率设成9600,系统OK稳定。
作者: xcjk110    时间: 2008-12-4 17:23
<p>&nbsp;这办法试过也不行,后来不知道怎么自己好了 </p><p>&nbsp; 怪哉</p>