千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 两台矩阵控制同一个快球问题 [打印本页]
作者: lihao-757 时间: 2008-10-22 15:36
标题: 两台矩阵控制同一个快球问题
现系统中有两台矩阵主机要控制同一路高速球,单独控制都没有问题,485线并在一起就都不能控制,
不知道什么设备可以解决控制线布线为快球到A矩阵、快球到B矩阵各一对双绞线
最好不要改变布线方式,请大家给点意见,谢谢!
作者: lihao-757 时间: 2008-10-22 15:37
自己顶一个
作者: haichaoji 时间: 2008-10-22 15:54
485hub
作者: djyuzc 时间: 2008-10-22 15:55
有一种485的切换器,其实就是一个二极管的截至和反截至,当其中一路控制的时候,另外的一路就
不能控制,切换是自动的,有2个485进1个485出的,还有4进1出的
作者: xiangshang 时间: 2008-10-22 15:58
加个 LH40-93XS-1码混合器 就可以了
作者: cinjan 时间: 2008-10-22 18:04
这个产品可以解决你们的问题
产品详情:http://www.szcitytech.com/ProductOneOther.asp?ID=42
作者: szbc1808 时间: 2008-10-23 13:25
很简单啊!加一台码分配器不就行了。
QQ:499745128
有时间多讨论
深圳汪先生:13501598573
![](static/image/smiley/default/em01.gif)
作者: 布线王 时间: 2008-10-23 15:02
市场上有成型的东西,叫485主副控
作者: haiwangxing 时间: 2008-10-24 21:54
在某监控项目工程改造当中,原有的监控只是工作人员通过控制键盘对云台进行监控,云台的图像资料传输到监视器让工作人员监控.其录像资料则存储在磁带中,或者没有存储.随着硬盘录像机的流行,将云台得到的录像资料传输,存储到硬盘录像机中变得可行.
但是在施工方进行施工时,发现了一个问题:硬盘录像机和控制键盘都通过同一个485总线对云台进行控制,由于硬盘录像机和控制键盘的485数据通讯线出来的电压不同,如果两个485总线并在一起,就产生了电压差的问题,从而导致整个系统都不能使用.
施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器解决了这个问题,由于485集线器可以有效的对各个485端口进行有效的隔离,使得485总线的电压差的问题得到解决.
![485总线一分为二](http://www.com-tcp.cn/chanpin/image/485jixianqiyt.gif)
作者: abtcctv 时间: 2008-10-26 23:32
你的两台矩阵是同一品牌同一型号的吗,是否两台矩阵有联网,另外球机是用的那一家的,两台矩阵的波特率,协议都是一样的吗,总之这个问题跟很多的因素有关,这个要看你的实际情况去分析了
作者: segtianyu 时间: 2008-10-27 07:20
用485抢夺器
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |