千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 云台不受控制 [打印本页]

作者: csz1320    时间: 2008-10-22 12:25
标题: 云台不受控制

做了一个16个点的工程.有五路装了云台.其中有两个云台不受控制.其它的云台正常,用的是海康的硬盘录相机.那两个云台我按遥控控制时,按一下云台就会不停的转.转到死角才停下来.或者按主菜单键才会停下来.....正常的不是按下遥控左就向左一下.按下右就向右一下嘛.

设置都一样啊..协议.波特率都一样啊....解码器不一样..是线接错了吗??云台AUTO线要接吗?


作者: csz1320    时间: 2008-10-22 13:01

谁告诉我啊


作者: dwg    时间: 2008-10-22 14:01

呵呵


作者: csz1320    时间: 2008-10-22 15:44

没人知道吗?


作者: 佐安防爆    时间: 2008-10-22 15:50
核实解码器协议与硬盘录象机协议设置是否相同
作者: 吴人扬    时间: 2008-10-22 16:04

监控常发生这样的问题。给个四路问题可能的情况

一般控制用的是双绞线。在工业上是有使用规范的,简单的说

一条线上各个设备一路串过去,不要分叉。所串的所有设备除了最后那个不要带终端匹配电阻,最后那个需要用100欧电阻进行终接。

如果非的分叉就改用分配器。规范的施工防止那些奇奇怪怪的故障出现。

当然如果你有了一款 监控万用表 型号337 查问题会简单的多了。访问www.szipt.com

这里不说理论想了解详细的可以联系我。


作者: 吴人扬    时间: 2008-10-22 16:07

补充一下:auto不用接。这个是给云台自动回扫功能使用的。

你的现象是接收的控制命令不可靠,导致收到了转的命令而没有收到停止的命令。是系统施工接线的问题。


作者: djyuzc    时间: 2008-10-22 16:21
用的解码板一样吗?
如果不是一样的解码器那就麻烦了
如果就把那2个不受控制的连起来能控制吗?
连接一个不受控制的云台能控制吗?
一个一个云台试
另外再看看终端电阻接对了吗?

作者: szbc1808    时间: 2008-10-23 10:55

你刚才说解码器不一样?是怎么回事,是两家的 产品吗?

QQ:499745128      可以讨论讨论


作者: zhiliandianzi    时间: 2008-10-23 11:22

作者: 超级无敌土匪    时间: 2008-10-23 11:30
以下是引用吴人扬在2008-10-22 16:04:00的发言:

监控常发生这样的问题。给个四路问题可能的情况

一般控制用的是双绞线。在工业上是有使用规范的,简单的说

一条线上各个设备一路串过去,不要分叉。所串的所有设备除了最后那个不要带终端匹配电阻,最后那个需要用100欧电阻进行终接。

如果非的分叉就改用分配器。规范的施工防止那些奇奇怪怪的故障出现。

当然如果你有了一款 监控万用表 型号337 查问题会简单的多了。访问www.szipt.com

这里不说理论想了解详细的可以联系我。

那是什么使用规范,请赐教!
作者: lilytonghua    时间: 2008-10-23 15:00

作者: pine0806    时间: 2008-10-23 20:15

  来学习一下


作者: 555a555ab    时间: 2008-10-24 09:26
云台质量问题,我就遇到过,上下左都可以,自动回扫也可以,单单往右就不行,不知道什麽原因,换了云台就可以了
作者: z.x    时间: 2008-10-24 10:48

故障表现一样但是引起的原因却不同.

解码器上有过高电压也能引起


作者: 视得清电子    时间: 2008-10-24 10:59
不是那些原因,是由于阻抗不匹配导致线路反射造成的,由于目前很多人不注意阻抗匹配问题,所以你可以用一个1千欧的可调电位器在最远端调整,然后控制看怎么样!
作者: jinxiaolei    时间: 2008-10-24 14:12

欢迎来电咨询!13854501207!QQ105106462


作者: sutingjie    时间: 2008-10-24 17:03
不合理的总线拓扑,或者信号被干扰。。。或者终端电阻未接引起反射
作者: liyong200802    时间: 2008-10-24 19:23

是两个型号。还是两个公司的产品。找说明书来。调下波率。协议。看不对。

专业摄像机厂家。0755-21979960


作者: 隐隐风雷    时间: 2008-10-24 20:34

我遇到过这样的问题,

原因是控制线路质量不好,

一般的协议控制云台,遥控/矩阵/DVR鼠标停止的时候,都只发送一个停止码,由于线路质量不好,云台没有收到停止码,所以一直朝你开始控制的方向不停的转。一直到转不动为之。

解决方法:换线,或者加放大器。


作者: pine0806    时间: 2008-10-24 20:44
问一下  怎么接终端电阻啊
作者: pine0806    时间: 2008-10-24 20:46
以下是引用佐安防爆在2008-10-22 15:50:00的发言:
核实解码器协议与硬盘录象机协议设置是否相同

可否告之 具体怎么设置啊


作者: haiwangxing    时间: 2008-10-24 21:57
有可能是布线的问题导致的
在各种现场中,485总线应用的非常的广泛,但是485总线比较容易出现故障,现在将485总线容易出现故障的情况并且可以排除这些故障的方法罗列如下:

  1.由于485信号使用的是一对非平衡差分信号,意味485网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以减少数据线上的噪音,所以数据线最好由双绞线组成,并且在外面加上屏蔽层作为地线,将485网络中485设备连接起来,并且在一个点可靠接地。

   2.在工业现场当中,现场情况非常复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,485接口使用的是差分传输方式,有抗共模干扰能力,但是当共模电压大 于+12V或者小于-9V时,超过485接收器的极限接收电压。接收器就无法工作,甚至可能会烧毁芯片和一起设备。可以在485总线中使用深圳市富永通科 技有限公司的485光隔离中继器,将485信号及电源完全隔离,从而消除共模电压的影响。

  3.485总线随着传输距离的延长,会产生回波反射信号,如果485总线的传输距离如果超过100米,建议施工时在485通讯的开始端和结束端120欧姆的终端电阻。相关接线方法可以参考网页:120欧姆电阻的接法.

  4.485总线中485节点要尽量减少与主干之间的距离,一般建议485总线采用手牵手的总线拓扑结构。星型结构会产生反射信号,影响485通信质量。如果在施工过程中必须要求485节点离485总线主干的距离超过一定距离,使用深圳市富永通科技有限公司的485中继器可以作出一个485总线的分叉。如果施工过程中要求使用星型拓扑结构,可以使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器可以解决这个问题。

   5.影响485总线的负载能力的因素:通讯距离,线材的品质,波特率,转换器供电能力,485设备的防雷保护,485芯片的选择。如果485总线上的 485设备比较多的话,建议使用带有电源的485转换器,无源型的485转换器由于时从串口窃电,供电能力不是很足,负载能力不够。选用好的线材,如有可 能使用尽可能低的波特率,选择高负载能力的485芯片,都可以提高485总线的负载能力。485设备的防雷保护中的防雷管会吸收电压,导致485总线负载 能力降低,去掉防雷保护可以提高485总线负载能力。如果在现场施工中,相关的因素不能改变,建议使用深圳市富永通科技有限公司的485中继器或者485 集线器来提供485总线的负载能力。



作者: danchao    时间: 2008-10-28 21:03
如果断定设置没有问题,控制线也没有的问题的情况下可以在终端并一个120欧姆的平衡电阻




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2