补充下,甲方意思是做均压环,用扁铁饶机房内侧墙壁边一周.因为他们以前设备没有接地,而大楼近2年内将重新装修,所以不考虑做静电地板或者铜带.
谢谢,是的哦,甲方只是为了应测,因为这次检检测15个点不合格,其实都是由于设备未接地,现在整改,安装三级SPD他们没意见,就是机房这块,他们考虑到机房到时候要重新搞过,所以不想花费太多在这上边,而检测所没发表意见,我是新手,其他的按照规范来做,机房这块按照甲方的意思这样做,到时候检测能通过吗?
甲方的意思大致是在机房内沿墙壁四周铺设扁钢,组成环状,然后从2个角用圆钢直接焊在建筑物内侧主钢筋上,然后所有设备的接地都接到环状扁钢上.
这样子没做过,不知道扁钢怎么固定在地板或者墙壁上去,然后那个墙壁又是铝合金的,是该绝缘啊还是也把铝合金接到环状扁钢呢?
听你这么说就简单了!
1、把所有设备的接地连接在一起(如果想好看些,可以考虑用一个等电位箱--里面的接地排考虑用铜制的明装、暗装皆可,把设备的接地线压到接地排上,然后把接地排连到建筑物的钢筋上)
2、施工前用接地电阻测试仪测下接地体的阻值,不要弄完了不过关。联合接地应该是小于1、独立的应该是小于5。我有些记不清了可以查下,考虑多点接地
3、如果想多弄些人民币的话最好加个浪涌保护器,因为建筑物本身也是引雷体如果真有雷击的话建筑物内的钢筋会有一个高电压,而设备上电压底回出问题的。
4、你做的应该是工作接地,其作用是把设备工作时产生的感应及人体带的静电泄掉,防止击伤设备。应该都是接在设备、机柜的外壳上的,很好过的。
5、防雷不在考虑范围,你说的“检测所”我不太明白,我这里一般是质检站来做的,除了甲方特殊要求外没有其他单位来的,如果有防雷气象局负责检测。现在好象还有什么智能的来。吃顿饭最多花些钱就搞定了
6、你说的绝缘是要做的,线用多芯线,型号忘记了就是BV的芯是多股的那种设备出来到等电位箱的用4平方的。箱内等电位排上出来接建筑内钢筋的用粗的,应该在中指粗细线的。这里经常被找麻烦的,如果怕有问题可以多接几个点。
镀锌扁铁很硬,比较难固定,你可以抽主钢筋接个汇流排,然后按ZX说的做就行了.只要都接了地雷检应该是能过的.