哪位兄台知道线槽留冗余的标准?
哪位兄台知道线槽留冗余的标准??? 是留70%吗? 还是留30%
作者:
新飞游
时间:
2003-8-26 18:49
预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定: 敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVCTP 。布放多层屏蔽电缆、扁平缆和大对数主干电缆或主干光缆时,直线管道的管径利用率为50-60%,弯管道应为40-50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道地截面利用率应为:25-30%。 预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过50%
作者:
Saaam
时间:
2003-8-26 23:05
线槽冗余请参见http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=74&ID=21301
作者:
FUNLOVE
时间:
2003-8-27 10:48
那位兄台给的参数是已经冗余过的吗?
作者:
FUNLOVE
时间:
2003-8-27 10:49
2楼的兄弟谢谢了!
作者:
Andy_33
时间:
2003-8-30 15:03
飞游兄说得很详细呀。。。