标题: 数据中心机房综合布线的问题
<p>1、激光优化的万兆50光纤可以和普通50微米光纤接吗?</p><p>2、SAN主干是放在存储机柜 还是放在 网络 机柜 ?</p><p></p><p></p>
[此贴子已经被作者于2008-10-8 19:10:00编辑过]
作者: wotongyi 时间: 2008-10-12 14:37
<p>回答第一个问题:光纤熔接的关键是考虑损耗,因此要求材质、生产时的质量指标都有严格要求,像你说的情况估计损耗较大。因此最好把它们的出厂的技术文档看一下。简单地说:单模不能和多模 1330 1550不能混用,材质不同不能混用等</p><p>第二个问题:其实这个没绝对标准,我们是放在存储机柜的,后来因机柜不够用,又移到网络机柜了,关键是好管理。</p><p></p><p>--------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p>山西电信IDC机房:</p><p></p>[attach]35852[/attach]<br/>[attach]35853[/attach]<br/><a href="http://www.ntwt.com">http://www.ntwt.com</a>
[此贴子已经被作者于2008-10-12 14:40:01编辑过]