我真晕了,我是公司的网管,因公司屡次被盗,老大让我给他把墙上装上三对红外对射,从来没有捣鼓过这些东西,但自我感觉良好,应该没有什么太难的问题,也就跟老大吹了牛B,说自己会弄,买设备的时候他们说安装很容易,说我自己肯定能装上。。。。。。
回来研究了已经第三天了,也没有研究出点什么东西来。。。说明书全都是英文的,看不懂啊。。。
哪位大哥跟俺说说该怎么装?
我现在把报警主机挂在了车间的墙上,键盘,警号接到的传达室,用主机给每个红外对射供电,其中有一个发射端离主机很远,300M,不知道用主机供电拉出这300M线还能不能好用,而且拉线也挺麻烦,能不能给这个发射端用一个变压器单独供电。。。。?用12V 1A的变压器给它供电行吗??
不敢评楼主的能力,但防盗系统不像计算机,只要有网络装那都可以用。
不知对射性能又怎能设计出安装位置,更不谈如何正确安装使用了,以后类似工作还是建议请专业人仕解决吧,反正老板给钱!
主机供电出三百米而且是对射,应该不够供,建议依对射的需求加上一定的线路哀减买一个外置供电吧!
如果对射用12伏电那你至少要用能供15-18伏的变左器
可以用单独的电源供电,12V1A就可以了,如果全部用主机供电是不够的,单独供电12V,1A够的,
建议楼主向专业人士学习,300米的距离用的线径最少要有国标1.5MM的,电压要用24V的,本人建议环境允许的对射器直接就地取电,电阻要接入对射这端,不要接主机那端,还有一个对射的距离要选择好,室内是实际的标注的3倍,室外是标注的0.7倍
不妨问问你的供应商啊,也不知道你买的是什么品牌的,每种产品本身的功率不一样,没说明书也不好随便说啊。像我们4束光的:
12V:0.3平米 150米 0.5平米 250米 0.8平米 375米 0.9平米 450米 1.2平米 600米 1.6平米 800米 24V :0.3平米 1200米 0.5平米 2000米 0.8平米 3000米 0.9平米 3600米 1.2平米 4800米 1.6平米 6400米
就近取电可以的,把探测器电源的负极,与报警主机连接起来,线不要接错,完全可以用
电阻什么的 不能少
其实这栋栋搞懂了就简单,不就几条线吗
搞不懂,那着线也不会接
请教一下你买冬冬的地方,他们应该会教你的
祝你好运
路过啊
学习啊
去请教卖货给你的人,
祝你好运
对射报警给的就是一个开关信号,看准规格单独供电是可以的
主要就是NC接法常闭引到报警主机的线材一定要选好
楼主很麻烦。
楼上的这么多大侠差不多都把要点说啦。在请教下代理商。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |