千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 新机房内光纤是50的,到各层的光缆是62.5的 怎么接? [打印本页]
作者: 二胖 时间: 2008-9-22 16:08
标题: 新机房内光纤是50的,到各层的光缆是62.5的 怎么接?
1、用耦合器?
2、用光中继设备?
作者: 郭大侠 时间: 2008-10-4 20:06
要通过设备才能转换(如:分别进交换机或收发器)。
作者: ly5189 时间: 2008-10-5 09:13
直接熔上.没有问题的..除非你上千兆.
我试过一根500米的光纤50的..中间被挖断二次.然后拉不到一起.中间用.20米长的62.5的接上.一共接了四个室外盒.100兆上没有一点问题.
作者: zhupeng 时间: 2008-10-21 15:44
直接熔上.是没有问题的..不过只可以用百兆的,要是用千兆的那就不通了
作者: zhupeng 时间: 2008-10-21 15:47
直接熔上是没有问题的..不过只可以用百兆的才可以,用千兆的那就不通了
作者: 小楼听风 时间: 2008-10-22 14:32
呵,做好接头后随便用跳线就可以接了,直接熔的问题也不大,我们就遇到客户弄错光纤,一样的熔了也可以用的!
作者: lewgang 时间: 2008-10-29 09:38
呵呵
作者: fibercable 时间: 2008-10-29 10:49
看看是全光网还是光纤加电缆!光纤加电缆的话直接用转换设备就可以.全光网那就麻烦 !
作者: 牧马人 时间: 2008-10-31 15:00
可以熔但是损耗比较大
作者: andy2000 时间: 2009-2-25 15:31
学习了
作者: dnew 时间: 2009-2-25 16:16
转换一下吧
作者: aomaer 时间: 2009-3-5 10:56
作者: xinshiwy 时间: 2009-3-5 15:21
那个是正确的啊 我还是刚接触 很多不懂 大家 多指教啊
作者: Ineve 时间: 2009-3-6 23:42
学习
作者: mic2222 时间: 2009-3-12 01:23
谢谢分享
作者: mic2222 时间: 2009-3-12 02:09
谢谢分享
作者: alsqa 时间: 2009-3-12 13:25
学习了
作者: kele2002 时间: 2009-3-18 09:36
以下是引用ly5189在2008-10-5 9:13:00的发言:
直接熔上.没有问题的..除非你上千兆.
我试过一根500米的光纤50的..中间被挖断二次.然后拉不到一起.中间用.20米长的62.5的接上.一共接了四个室外盒.100兆上没有一点问题.
哥哥太强了.牛
作者: szlingri 时间: 2009-3-18 11:27
50和62.5短距离是可以对接的!损耗会大一些
作者: gzzgdxy 时间: 2009-3-18 15:18
学习中
作者: zhaofushuang 时间: 2009-3-19 09:48
直接融也可以.
作者: zjgfeng 时间: 2009-3-19 22:06
怎么熔!晕!
作者: lightxiao 时间: 2009-3-19 23:06
学习了
作者: haiqing 时间: 2009-3-20 09:11
以下是引用szlingri在2009-3-18 11:27:00的发言:
50和62.5短距离是可以对接的!损耗会大一些
新手请教:短距离是指大概多少
作者: cnb1008 时间: 2009-3-20 10:16
感觉熔接不是好办法,挺难溶的有时候老是溶不上,还是转换吧。
作者: lanhero 时间: 2009-3-20 10:25
学习中,具体没用过
作者: gxgbdst 时间: 2009-3-22 10:45
学习学习
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |