千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 监控系统如何集中供电,求计算方法! [打印本页]

作者: longkun0426    时间: 2008-9-18 22:52
标题: 监控系统如何集中供电,求计算方法!
我现在接一个项目是招待所的监控系统设计,这个项目有5层,每一层有八个摄像机,假设1~4层是AC 24V,1.5A,5层是DC 15V!

如何设计配电系统?
我想采用集中供电的方式,用UPS和双电源切换箱,怎么计算好?

我没有做过,请大家指教一下!

作者: yunyutianya    时间: 2008-9-19 11:47

不用那呢麻烦 监控摄象头的功率+硬盘录象机功率+显示器功率=UPS功率/小时


作者: 王一天    时间: 2008-12-4 17:10
在二楼的基础上再乘以一个系数就更好了。
作者: lnoyq    时间: 2009-2-27 12:39
以下是引用yunyutianya在2008-9-19 11:47:00的发言:

不用那呢麻烦 监控摄象头的功率+硬盘录象机功率+显示器功率=UPS功率/小时

用3000V/A的够了~呵呵
作者: youyouxueyue    时间: 2009-4-3 17:17

3000VA主机可以


作者: duzhijiecsharp    时间: 2009-4-4 12:51

每层设计容量8*24*1.5=8*36=288VA,八层合计2400VA,硬盘录像机采用嵌入式,(PC或者其他需要另外加冗余量)主供使用UPS,3KVA。UPS带主旁路自动切换,应该能满足你的要求。另外电源为1.5A,是其额定电流,实际负载可能达不到这么大,3KVAUPS主机能够满足你的基本需求。


作者: xfisher    时间: 2009-7-17 23:13
 可以考虑POE供电哦,方式。
作者: LIBIN2307    时间: 2009-7-18 13:30
以下是引用xfisher在2009-7-17 23:13:00的发言:
 可以考虑POE供电哦,方式。

的确,现在流行POE供电


作者: jzzm2006    时间: 2009-7-20 22:15
POE供电是不错的选择!
作者: humvee    时间: 2009-7-21 10:10
POE不错
作者: davidzhg    时间: 2009-7-21 10:14
不太明白poe供电这个。。我去查查
作者: shenchunhui520    时间: 2009-7-25 16:32

学习

 


作者: greatcrow    时间: 2009-7-31 17:40

不用那呢麻烦 监控摄象头的功率+硬盘录象机功率+显示器功率=UPS功率/小时

 

 

 

最好再加上30的余量


作者: yyy4978    时间: 2009-8-1 08:30
POE,就是WLAN那个远端供电模块,就机房的那种,一个摄像头用一个POE模块?
作者: lei19870907    时间: 2009-8-3 12:06
学习中
作者: sendoh007    时间: 2009-8-3 13:34
学习
作者: master99    时间: 2009-8-5 22:46
学习了,感谢。
作者: goutianshi    时间: 2009-8-6 08:24
学习中
作者: heaco    时间: 2009-8-6 09:23
poe供电模块一个大概多钱啊,这个看上去用起来很方便。
作者: qvbepwq3344    时间: 2009-8-6 10:09
学习
作者: henryhou    时间: 2009-8-6 11:09

百度百科是个好东西,什么概念都可以查的清清楚楚,呵呵。

POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。


作者: wu570813230    时间: 2009-8-6 11:13
xueoi




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2