千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论]视频传输距离问题求助 [打印本页]

作者: chinamobile    时间: 2008-9-18 13:37
标题: [讨论]视频传输距离问题求助
有个工程,其中有十几个点从摄像机到主控中心的距离都在500米以上,这十几个点都在室外,请教各位高手:
1.国标SYV75-5 128P的视频线最远传输距离是多少,小于等于500米,还是能更远,请给出你们工程中的最远距离,拒绝想当然的最远距离:)
2、超过500米的监控点都准备使用光纤+光端机的传输方案,这样可能成本会高些,大家讨论一下给点意见,还有其他节省成本的方案吗?比如共缆监控。共缆监控知道一些,但一直没在工程中用过。
3、这十几个点都在室外,围墙周界,要求24小时监控,围墙有灯光,但光线条件一般,在红外和球机之间摇摆不定,各位给个参考意见,我个人其实倾向于球机。
4、视频线除了一舟、天诚,还有哪几个牌子是品质不错的监控线缆?

菜鸟,所以水平也很菜,高手们一定指教啊,先谢谢 呵呵

作者: chinamobile    时间: 2008-9-18 13:59
自己先顶一下。追加一个问题:
供电问题如何解决比较好,离主控中心最远的监控点距离将近1000米,准备从主控中心跑220V的电源到前端摄像机再转换成24V,这样,需要用多粗线径的电源线?RVV2*1.0?RVV2*1.5?RVV2*2.0?
还有就是是否需要用RVV3*1.5或者RVV3*2.0,在室外设置配电箱,比如在500米处,500——1000米距离范围内的从配电箱供电,这样是否合理?还是有更好的解决方案?
另:是否需要用到三芯的比如RVV3*1.5是否需要用到,还是直接用两芯RVV2*几的就可以?


作者: mwty    时间: 2008-9-18 14:06
我们做宽频共缆监控系统,调频器可就近接220伏电源,并且可为摄像机供12伏电。该系统可解决3000米以内的视频传输,而且同根电缆里可以走几十路音视频信号+控制信号。如下图[attach]35663[/attach]
详情可登陆:www.bjhxkt.com
[此贴子已经被作者于2008-9-18 14:08:32编辑过]

作者: elechannel    时间: 2008-9-18 16:35

建议采用最简单的方案;还是采用视频线;至于一舟的视频线缆,也不咋的;包铝的比较多!


作者: chinamobile    时间: 2008-9-18 16:57
谢谢4楼的回答,有个问题,75-5的视频线最远的传输距离多远?这个工程里面有好几个点从摄像机到主控中心DVR的距离在500米以上,其中有600多米、700多米、800多米的都有,这么远的距离如果还用视频线,视频信号衰减应该非常厉害吧,估计到DVR已经是白茫茫一片了,呵呵,以前的工程我们最远是495米,侥幸啊。
作者: 桃园一片    时间: 2008-9-18 17:25

如果你说的监控点有5-6个点都在一个方向,应该采用共缆方式。对于SYV75-5(国标)线能传多远,应该有几个回答:

1、按照技术指标(3DB),应该是300米

2、按照主观评价,500米应该是极限

3、按照能看懂是能麽回事,可以延伸到700米,但不保色彩


作者: chinamobile    时间: 2008-9-18 17:51
感谢6楼回答,对于共缆传输有个疑问,这些点全都都是球机,要控制云台。共缆监控对控制这块支持如何?
作者: 早十月    时间: 2008-9-19 09:13
当然是控制信号与视频共传
[此贴子已经被作者于2008-9-19 9:13:54编辑过]

作者: chinamobile    时间: 2008-9-19 09:57
共缆监控效果稳定还是光端机效果更好些呢?如果不考虑成本,纯技术角度。

问题很菜,大家多指教

作者: 狂影    时间: 2008-9-19 10:29

我有用过联嘉祥的他们的还行  

我75-5  的就有用过在外围墙 700多米远  中间没加任何中转设备图像还行  如你要更保险点那家用75-7或75-9的那就更家里想   电源吗用你只要RVV2*1.5传220给到个各个点在转换出来的4或5支摄像机觉对没问题我当初是用RVV2*1.0都没问题呢  不过记得最重要的是线一定要买好的国标的才行  别为了省点钱到后是苦了自己哦


作者: 狂影    时间: 2008-9-19 10:31
摄像机用低照度  球型的就行  因为它只要有月亮光级的就可以
作者: chinamobile    时间: 2008-9-19 10:34
楼上泰山松那位朋友,是球机,最远的距离离主控中心将近1100米,就算我用了双绞线传输,控制问题怎么解决呢?控制线1100米还能控制吗?呵呵
[此贴子已经被作者于2008-9-19 10:35:26编辑过]

作者: chinamobile    时间: 2008-9-19 10:37
感谢11楼和12楼的回答。
[此贴子已经被作者于2008-9-19 10:37:51编辑过]

作者: l21212121    时间: 2008-9-19 10:54

有没有考虑过用无线传输的方式,你上面的提到的距离不成问题,即使是三五公里也很轻松,而且造价要比你用光端机铺光纤低很多,有兴趣可以联系我:QQ:914500579 / 010-51281530-808

[此贴子已经被作者于2008-9-19 11:07:18编辑过]

作者: lyrids    时间: 2008-9-19 11:19
1、75-5的线,我有个项目,最远传了七百米左右,图像质量还可以,不过环境不同,绝不推荐!如果500米的距离,用光纤比75-5的线省钱,不信你算算?而且控制线也省了,还能扩展!至于共缆,严重不推荐,价格贵、效果差
2、周界一般比较空阔,用红外摄像机效果不明显,光线差建议用原装SONY FCB-EX480CP机芯的球机
3、帝一的线质量还不错,我现在就用天诚和帝一两个牌子


作者: chinamobile    时间: 2008-9-19 14:32
还有一个很菜的问题请教,电源准备使用主控中心集中供电,主控中心220V出,到前端摄像机转换成24V或12V,主控中心到最远的摄像机距离在1100米左右,该用多粗线径的电源线?另外前端是用宽电压开关电源加防水盒好一些还是用变压器好一些?
作者: chinamobile    时间: 2008-9-22 11:48
人工置顶,答案还没出来呢,可不能沉下去了
作者: 安馨电子    时间: 2008-9-22 13:03

最佳的传输方案是双绞线传输器.距离传,成本双节省,至于控制信号是用有源的232/485另外还得加一个中继器

这样子成本和传输距离和成本预算都达到了

电源的传输不管是怎样尽量采用强电传输过去,到前端再进行转换,这样子保证电流足,对产品工作比较好,而且工程上一年以后,电源再怎么衰减老化都不会受太大影响.

发表一点浅见:13480709345 QQ:837981685 有问题随时欢迎讨论


作者: matop    时间: 2008-9-22 13:49

从费用来讲肯定是双绞线传输了

如果现场环境不是很好(干扰比较大的地方),就用光纤吧