千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
cms7000老显示校验和出错?
[打印本页]
作者:
tt1982
时间:
2008-9-13 20:22
标题:
cms7000老显示校验和出错?
由于ds7400主机在楼层中,所以通过232转485转换器把dx4010出来的232信号转成485信号发送到中心,再通过232转485转换器把信号再转成232信号进入cms7000主机,cms7000老显示主机校验和出错,但又不影响报警显示和通讯。请各位大师帮忙解答。
作者:
jianggengqi
时间:
2009-8-25 17:12
把校验方式改一下就可以了