千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 智能球485控制问题 [打印本页]
作者: zhq1975 时间: 2008-9-6 12:08
标题: 智能球485控制问题
智能球485控制问题.
本人有一工程1台DVR使用海康8008HS的,2台智能球用的是中性机,1台控制键盘用的也是中性机。
现在的问题是控制键盘不能控制智能球,但DVR可以控制智能球,把DVR控制线拆掉键盘又可以控制了。
后来在测试时当控制线在100米内时DVR、键盘控制正常,再接50米后又出现键盘不能控制。
实在没办法了,请高手麻烦解答一下,谢谢!
说明:什么协议、波特率、地址都正确且试过Pelco- D 、Pelco -P 波特率2400 4800 9600等,也并过终端120欧电阻
问题已解决,在DVR出来的控制线上串接一二极管后一切正常,怀疑就是设备间有干扰。
[此贴子已经被作者于2008-9-10 8:43:09编辑过]
作者: RSZ168 时间: 2008-9-6 14:30
关注~~~~~~``
作者: lanyork 时间: 2008-9-6 14:49
关注~~~~~~``
作者: cf88 时间: 2008-9-6 15:39
是这样的,就是说2个控制设备不能同时控制一个球,如果键盘先建立的连接,那么DVR就不能控制,反过来一样,一般是由于控制的命令的优先级确定.因为你键盘和DVR没有设置地址或者根本没有地址才会出现这样的情况.一般就谁先建立连接谁优先原则!
作者: 桃园一片 时间: 2008-9-6 19:55
这是因为两台设备有一台不是标准的485。这个时候可以用485集散器来解决。有需要可以打我公司电话。
作者: dbkdz 时间: 2008-9-6 23:10
可以用一台我生产的这个产品来解决。4路485控制信号输入,1路485复合控制信号输出。联系电话:13602063574 QQ 465496627
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |