小弟我最近碰到一件怪事.高速路上的外场云台枪机最近被烧了几次.但是在前端有稳压器.前端箱内也装了SPD.但是莫名其妙电源被烧了几次.求解
作者: 游魂 时间: 2008-9-2 17:15
你得把机器拆下来送去维修,才能知道是怎么烧的阿,才能对症下药!!!
作者: njnet 时间: 2008-9-3 17:41
防雷没有做好!装了SPD打坏的多呢.
如是江苏的就找我.
作者: njnet 时间: 2008-9-3 17:58
这两年各地平安城市、电信全球眼、厂区监控系统、大学城高校安防监控系统、小区监控系统等监控系统项目大量实施,许多项目实施初期没有进行防雷保护设计,导致大量摄像机损坏,工程商们还说以前没装防雷没有打坏过,现在有点坏了还打环,到底怎么回事呀?请看http://www.fugo.cc/ArticleShow.asp?ArtID=448
作者: 大胡子88 时间: 2008-9-4 08:57
查下接地,SPD用的什么品牌的?
作者: 醉街 时间: 2008-9-4 10:21
用的爱劳的.
是这样.外场摄像机边上有个人井,从人井到摄像机基础大概有2.5-3米的样子.埋的2根40的钢管.数据和电源分开的.人井里面也有扁钢.摄像机先是接到了前端箱上.然后前端箱再走管道接到扁钢上的.测过的地阻只有0.8欧姆.请问各位资深的专家.我这样的接地有没有什么问题?
作者: 大胡子88 时间: 2008-9-13 21:44
0.8欧姆的地俺很不相信,因为俺做了十多年的接地,一个摄像机(或人井)的接地一般做到十几欧姆,好的也就三/五欧姆,您这个0。8俺95%确定是电源地,供电局的电源地有可能在几百米外,太远没用的,太远根本泄放不掉雷电流。不是因为线阻,而是线的感抗。所以最好就近重新做个接地。
弱电接地的原则是要等电位,还有就是常说的共点不共线.所以您的接一定要整改,建议您做一个汇流排,把接地都先接到汇流排上,然后再用根粗的就近接到重新做的地网上。
一句二句也说不太清楚,可以给俺电话13602680215。
顺祝中秋节快乐!
作者: 安馨电子 时间: 2008-9-22 12:38
今年的雷雨多,强电都得加机房防雷器,室外的立杆都要加避雷针
避雷设备都应该加的,都是免除后窜
作者: z.x 时间: 2008-10-22 16:40