千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 高速外场带云台枪机电源被连烧数次,求解答 [打印本页]

作者: 醉街    时间: 2008-9-2 16:49
标题: 高速外场带云台枪机电源被连烧数次,求解答

小弟我最近碰到一件怪事.高速路上的外场云台枪机最近被烧了几次.但是在前端有稳压器.前端箱内也装了SPD.但是莫名其妙电源被烧了几次.求解


作者: 游魂    时间: 2008-9-2 17:15
你得把机器拆下来送去维修,才能知道是怎么烧的阿,才能对症下药!!!
作者: njnet    时间: 2008-9-3 17:41

防雷没有做好!装了SPD打坏的多呢.

如是江苏的就找我.


作者: njnet    时间: 2008-9-3 17:58
这两年各地平安城市、电信全球眼、厂区监控系统、大学城高校安防监控系统、小区监控系统等监控系统项目大量实施,许多项目实施初期没有进行防雷保护设计,导致大量摄像机损坏,工程商们还说以前没装防雷没有打坏过,现在有点坏了还打环,到底怎么回事呀?请看http://www.fugo.cc/ArticleShow.asp?ArtID=448
作者: 大胡子88    时间: 2008-9-4 08:57

查下接地,SPD用的什么品牌的?


作者: 醉街    时间: 2008-9-4 10:21

用的爱劳的.

是这样.外场摄像机边上有个人井,从人井到摄像机基础大概有2.5-3米的样子.埋的2根40的钢管.数据和电源分开的.人井里面也有扁钢.摄像机先是接到了前端箱上.然后前端箱再走管道接到扁钢上的.测过的地阻只有0.8欧姆.请问各位资深的专家.我这样的接地有没有什么问题?


作者: 大胡子88    时间: 2008-9-13 21:44

0.8欧姆的地俺很不相信,因为俺做了十多年的接地,一个摄像机(或人井)的接地一般做到十几欧姆,好的也就三/五欧姆,您这个0。8俺95%确定是电源地,供电局的电源地有可能在几百米外,太远没用的,太远根本泄放不掉雷电流。不是因为线阻,而是线的感抗。所以最好就近重新做个接地。

弱电接地的原则是要等电位,还有就是常说的共点不共线.所以您的接一定要整改,建议您做一个汇流排,把接地都先接到汇流排上,然后再用根粗的就近接到重新做的地网上。

一句二句也说不太清楚,可以给俺电话13602680215。

顺祝中秋节快乐!


作者: 安馨电子    时间: 2008-9-22 12:38

今年的雷雨多,强电都得加机房防雷器,室外的立杆都要加避雷针

避雷设备都应该加的,都是免除后窜


作者: z.x    时间: 2008-10-22 16:40
以下是引用安馨电子在2008-9-22 12:38:00的发言:

今年的雷雨多,强电都得加机房防雷器,室外的立杆都要加避雷针

避雷设备都应该加的,都是免除后窜

SPD不管用的原因大多都是因为上面说的

直击好象没有那种设备能防住吧


作者: yuhong0719    时间: 2009-12-9 16:21
学习中
作者: xiangzhu    时间: 2009-12-9 17:14
 新手报到,各位说的都挺有道理
作者: qianghuihui    时间: 2009-12-10 11:37
查查防水,还有避雷器是不是没装好,记得接地
作者: skycn98    时间: 2009-12-11 11:05

学习中。


作者: jht5188    时间: 2009-12-14 08:16
新手学习了
作者: softwall    时间: 2009-12-24 15:17
学习学习,天天向上
作者: q382550502    时间: 2009-12-29 22:30





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2