千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 共同研究干扰问题,共同学习。 [打印本页]

作者: boys0532    时间: 2008-9-1 22:08
标题: 共同研究干扰问题,共同学习。
线是用-7的,位置是在山上传输,附近没有明显的干扰源,传了有500-800米左右,目前用了好几家的抗干扰器都不能解决,请高手帮我指点一下什么引起的加什么样的抗干扰器可以解决,在次多谢了。
[attach]35520[/attach]

作者: jiankong12345    时间: 2008-9-2 12:39
路过 学习中
作者: warbler    时间: 2008-9-2 12:53
电源问题.你的摄像头供电电源是不是就近取电的?可能是电源质量不行。
作者: zjm3008    时间: 2008-9-2 13:52

赞同楼上的说法,你把电源换个方式取。

 要是电源在控制室内的话,肯定是电源可其他的设备在一个接线板上换下就可以了。。


作者: xiongam    时间: 2008-9-2 14:15

电源的可能性最大了


作者: 桃园一片    时间: 2008-9-2 14:53

干扰问题可以分两部解决:

一、确定引起干扰的部位:

1、电源---摄像机产生出图像后就有干扰,用一个小电视在前端检测一下。

2、传输---到了主控室后用小电视检测后有干扰

3、显示设备---用小电视无干扰,用其他设备有干扰。

二、解决干扰

1、电源问题需要更换12电源或220电源供电(净化);对于电台或差转台附近还要考虑用屏蔽铜网将摄像机整个屏蔽后接地。

2、传输问题主要靠视频抗干扰器解决,视频抗干扰器有两大类,一类是放大型,这种适合小干扰高衰减线缆。另一类是移频方式,抗干扰效果比较强,但是对于有些高衰减电缆(部分电梯线缆)衰减很大。

3、显示出问题多半出在地电位不同(用移频式抗干扰器),如果是电台或差转台干扰,就要设法对监视器做屏蔽处理,做起来比较复杂。


作者: sjzab    时间: 2008-9-2 16:53
这个明显是共地干扰,地电位差引起的。