标题: 这样做接地行吗
一个工程,我说这样接不行,要独立接一条专线引到楼下自己做地网才好,业主说就这样行了(省费用主要是),业主费用是省了,可我每打雷时就担心我的设备(保修二年呀)[attach]35515[/attach]
[attach]35516[/attach]
作者: wenjuzhang 时间: 2008-9-1 16:41
这样的接地是不可以的.
作者: gzjt 时间: 2008-9-1 16:51
我也知道不行,可是。。
作者: zf520 时间: 2008-9-2 09:41
可以重新改造一下,,
作者: 清洁工 时间: 2008-9-2 15:41
是不可以的.
作者: 醉街 时间: 2008-9-2 16:41
他接的那个围栏接到防建的接地汇流排上了么?
[此贴子已经被作者于2008-9-2 16:42:55编辑过]
作者: jswxliji 时间: 2008-9-11 10:12
有几个问题:1、你这个项目做的什么内容,我看到2个避雷针;2、接地线怎么能直接接到避雷带上呢?3、建议单独做接地。
作者: 大胡子88 时间: 2008-9-13 21:26
不可以!
1、直击雷防护,您这东东高出了原来的避雷针,又在角上,自己搞了个引雷针(学名接闪器),一个雷打下来你就什么都没了!监控头上的避雷针要直接单独焊根10个以上的热镀锌圆钢到避雷带上。最好是把你把你球上的针拆了,原来建筑物上的避雷针加高保护你的球。
2、感应雷防护,避雷器装了吗?怎么接的地?
3、屏蔽!你这PVC屏个鬼蔽。
4、接地,弱电接地的原则是要等电位,还有就是常说的共点不共线.
您这个线接得太乱七八糟了,所以你的接一定要整改,建设您做一个汇流排,把接地都先接到汇流排上,然后再用根粗的接主钢筋(不是避雷针)上.
、、、、、、、、、
和您打个赌,一块钱,如果不整改,明年这个时候之前这个监控头肯定被雷打坏。
作者: 大胡子88 时间: 2008-9-13 21:29
另:接地“独立接一条专线引到楼下自己做地网”没用的,太远根泄放不掉雷电流。不是因为线阻,而是线的感抗。
作者: 213aaa 时间: 2008-9-23 16:52
以下是引用大胡子88在2008-9-13 21:29:00的发言:
另:接地“独立接一条专线引到楼下自己做地网”没用的,太远根泄放不掉雷电流。不是因为线阻,而是线的感抗。
哥们很佩服您的回答,我问下线的感抗怎么理解呢?谢谢
作者: wglhw 时间: 2008-9-24 16:07
对,感抗是什么啊?
作者: 子时曰 时间: 2008-9-24 16:34
以下是引用大胡子88在2008-9-13 21:26:00的发言:不可以!
这问题回答的生动,有意思....
作者: liujianlong 时间: 2008-10-8 23:38
学习了,
千家兄弟真强
作者: liujianlong 时间: 2008-10-8 23:40
补充:
线的感抗 是什么,怎样理解!
有这方面的资料,发我的优先382550502@qq.com
作者: chaojun915 时间: 2008-10-9 11:23
起到一点作用,雷电来了万一击中,设备休易.你和业主合同说好,坏了别找你就听他的.
作者: zhouping1213 时间: 2008-10-11 09:26
我认为一点作用没起到,反而还有负面的影响.(呵呵,倒像是引雷器)
作者: 三腾电子 时间: 2008-10-14 15:47
把球机上的避雷针拆了,把旁边的那根加高,电源箱的地线不行,要直接焊接一根钢筋到汇流排上,连接摄象机的视频线和电源线必须加防雷器。
作者: z.x 时间: 2008-10-22 16:43
把旁边的接闪器加高
作者: zhudi528 时间: 2008-10-23 16:09
学习学习
作者: lhg34 时间: 2009-2-28 18:04
学习
作者: michaeljamson 时间: 2009-2-28 18:45
学习了 呵呵 高人呐!····
作者: ttttttzzzxxx 时间: 2009-3-2 18:00
特别是屏个鬼蔽
作者: badman1111 时间: 2009-3-3 00:44
我是来看看那个球究竟还在不在的。。。
作者: fangbo1025 时间: 2009-3-5 17:15
学习中
作者: basyn 时间: 2009-3-9 17:14
学习
作者: zhvdsl2 时间: 2009-3-10 23:12
学习,谢谢
作者: lc163520 时间: 2009-3-17 17:46
顶11111111111
作者: zswk 时间: 2009-3-17 20:47
高人!!
作者: lig186 时间: 2009-3-25 13:08
不好不好不好,应该直接接地
作者: liumin521 时间: 2009-3-26 15:26
那摄像机的防雷器的地接在哪里好呢?
作者: collionsly 时间: 2009-3-27 14:15
胡子兄是高手。阻抗就是电阻的相量表达方式
作者: andy66t 时间: 2009-3-27 15:12
不可以的.
作者: wildlin 时间: 2009-3-28 15:28
这照片蛮有意思,有点像我以前做的室内覆盖及直放站工程,施主天线也是这样接的地,而且远处正好有基站.
作者: lvgang 时间: 2009-3-28 23:28
这一种安装方法,本来就是设计有问题,何不如在安装前把这些问题考虑了。
作者: fuliang 时间: 2009-4-3 22:22
赚积分
作者: 蓝梦祥 时间: 2009-4-10 10:46
我们网络鸡柜都这样接.
作者: liulang1013 时间: 2009-4-10 15:58
你的设备还在吗?
作者: zhuangyu 时间: 2009-4-10 16:27
肯定不行的,忽悠你的吧
作者: l030406111 时间: 2009-4-10 18:45
看不明白。。
作者: 天敌客 时间: 2009-4-10 19:55
其实 被雷P了 业主要是负所有责任,那么就怎么做,等被雷P了业主再给钱整改。换设备。
作者: 正程科技 时间: 2009-4-10 23:36
这样的接地是不可以的
作者: 正程科技 时间: 2009-4-10 23:36
这样的接地是不可以的
作者: zhuzhen0521 时间: 2009-4-12 00:29
这个防雷做的有点牛,感觉是招雷来着,呵呵。
作者: daojin 时间: 2009-4-13 10:16
不行
作者: qiaoshuquan 时间: 2009-5-5 11:35
绝对学习之。。。。。。谢谢了
作者: zlwzz2003 时间: 2009-5-6 10:56
先学习学习
作者: 水晶果冻 时间: 2009-5-6 11:03
学习,好多高手!
作者: s0435212 时间: 2009-5-6 16:30
学习
作者: chinalinzhiy 时间: 2009-5-13 16:36
可以重新改造一下,,
作者: real300 时间: 2009-5-18 09:48
学习
作者: huangcan 时间: 2009-6-9 13:34
不懂
作者: kolby 时间: 2009-6-19 18:00
以下是引用大胡子88在2008-9-13 21:26:00的发言:
不可以!
胡子兄就是我的偶像,每一个回帖都是精彩无比!
学习!!这才是经验啊
作者: LNTQ 时间: 2009-6-20 16:11
学习
作者: ccdnxx 时间: 2009-6-27 13:50
学习
作者: 圐圙 时间: 2009-7-2 23:07
看图来说 不行
作者: lichx123 时间: 2009-7-3 09:55
学习,这里面的兄弟真专业
作者: spd 时间: 2009-7-15 11:37
肯定会打坏
作者: dongrm 时间: 2009-7-15 16:06
学习学习
作者: pconeline 时间: 2009-7-16 16:48
学习
作者: 草木木 时间: 2009-7-16 20:53
牛人无处不在啊,防雷其实很重要的
作者: jinxin7588 时间: 2009-7-25 09:25
学习
作者: zhujinghua 时间: 2009-7-25 17:02
防雷接地真的不是很懂。请教请教啊、
作者: chenfuanid 时间: 2009-7-26 19:06
不可以!防雷接地应该单独接地,不应该和电源地线接一起。
作者: weckbbs 时间: 2009-7-28 11:16
学习学习
作者: wyh1228 时间: 2009-7-28 20:51
凑合着用吧,真遇到雷了可就没救了
作者: taoqing678 时间: 2009-7-30 13:14
学习
作者: qiutianfu 时间: 2009-7-30 14:39
学习中,辟雷比较深奥,个人感觉
作者: linuxbag 时间: 2009-7-30 16:18
不行的
作者: rachen 时间: 2009-8-4 21:22
学习学习
作者: zgq117 时间: 2009-8-5 14:13
学习中。。。
作者: luck123 时间: 2009-8-6 11:41
学习中
作者: wenyue 时间: 2009-8-6 22:53
这样连接比不接的雷击几率更高。
作者: ljianyx 时间: 2009-8-11 14:33
学习
作者: swjlfs 时间: 2009-8-12 10:40
学习了,感谢大家的交流
作者: ksxcctv 时间: 2009-8-17 19:17
不可以的,防雷器接地线应离楼顶有一定的距离,和离避雷针要有一定的距离。
作者: zjbhhh 时间: 2009-8-21 15:59
学习。
作者: changyou 时间: 2009-8-25 07:41
我想问问如果围栏和地基之间有很好的金属导体(即导体深埋在地基之下)。有用吗?
作者: 大胡子88 时间: 2009-8-26 07:08
回楼上:有用.
作者: zxpal99 时间: 2009-11-24 11:19
学习了。
作者: lhhsmh 时间: 2009-11-24 17:26
肯定是不行的,一个雷就玩玩了
作者: aha9aha 时间: 2009-11-24 23:55
17楼方案好!
作者: oYc 时间: 2009-11-25 11:11
好好学习,天天向上!
作者: 残剑818 时间: 2009-12-8 00:25
不知道大胡子88和三腾电子还在不在,我想请教你们一下:楼宇对讲的门铃主机要防雷该怎么做?单接地可以吗?谢谢!我是新手上路
作者: wdhope 时间: 2009-12-8 10:27
诺诺的问一句你那摄像机还屹立不倒吗?
作者: cztsoft 时间: 2009-12-8 11:33
学习
作者: flame311 时间: 2009-12-9 15:35
总结下:加长原避雷针,做汇流排到接地带。大胡子够专业的,佩服
作者: lt57610801 时间: 2010-1-14 10:57
呵呵 赶快和业主签个协议 不然修死你
作者: jkcam 时间: 2010-1-16 10:13
8楼的回答很好,支持一下,考虑成本问题;
1.建议在球杆上的针拿掉,把原来建筑物上的避雷针加高保护你的球,
2.把PVC换成铁管,铁管接地。
3.在线路中做防雷,不然的你将得不偿失,坏的不只是球机,在同一条线路上录像机和其它设备都完蛋。
作者: rain22 时间: 2010-2-23 12:00
防雷不成,变成引雷!!!
作者: 幽灵男孩 时间: 2010-2-23 12:31
向高手学习
作者: pyg361145422 时间: 2010-2-23 17:00
学习
作者: yuxi 时间: 2010-3-18 16:46
学习
作者: wy633 时间: 2010-3-21 16:55
学习了
作者: chongfeng4 时间: 2010-4-8 16:12
你这样的话,不是保护摄像机,而是保护矮一点的接闪器。建议你把旁边的接闪器加高 ,或者把球机与接闪器做成绝缘,然后把高的那个接闪器做好接地就可以了。
作者: chiangliu 时间: 2010-4-11 21:42
重要的是要给客户讲清楚。才不致以后的麻烦。
作者: lxsh12345 时间: 2010-4-12 08:41
学习
作者: babyvoxwangjian 时间: 2010-4-13 14:49
路过瞧瞧.
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |