大家能不能说一说在监控系统中用过什么视频防雷模块(最好包括工作电压、限制电压、残压等一些有关的数据是多少)?
485数据用什么防雷模块(工作电压、限制电压、残压等)?
232数据用什么防雷模块(工作电压、限制电压、残压等)?
我做过一个监控工程,一到夏天打雷后,视频数据总坏,加了防雷后,也没好多少,想知道为什么会这样,是不是防雷模块没选好?
我用过普天三合一防雷器,效果还可以,具休就如何选型就不知道了,还有谁知道这方面的标准是什么?
一般前端都用三合一监控专用防雷器
电源部分一般根据摄像机电源来,有直流12V、24V、交流220V等
标称工作电压(Un):12V /24V/48V/220V(可选)
最大持续工作电压(UC):15V/30V/60V/385V
标称放电电流(In):5kA (8/20μs)
最大通流容量(Imax):10kA (8/20μs)
保护水平(UP):≤60V/250V/350V/1200V
视频/控制部分一般工作电压12V
最大持续工作电压:15V
额定放电电流:3KA(8/20μs)
最大通流容量:5kA(8/20μs)
限制电压:≤40V
响应时间:≤1nS
传输速率:10Mbps
插入损耗:≤0.5dB
以上数据可以参考一下.数据线一般都有不工作电压,5V、12V等。 加装防雷后效果不可,可以考虑是不是接地未达标,视频信号信要选择好一点的,这样屏蔽效果好一些。 有需要可以交流:sales@sinpnz.com |
多谢二楼。那么视频数据防雷器选型时,工作电压一般是12V,限制电压小于40V,响应时间<1ns.
那么就是说控制线上的电压最大可以达到40V,超过40V防雷器才会动作,防雷器听说还有一参数叫残压,这个值有些防雷器也很高。而实际上485的工作电压一般0至4V,如果要到40V防雷器才工作,那么传输设备很可以已经坏了,像光端机的485数据耐只有10V多.
一般CCTV视频监控信号只有1V,耐压也不会太高吧,请高人指点一下!
顶
呵呵,楼主 还是懂点的嘛...首先残压不是启动电压.
485控制的一般为5v左右,经验上防雷器的最大持续工作电压(Uc)一般按照1.5倍来选取,这样选型的话,就把以上几位的给否了...残压是随着Uc变化的,就是说UC高其残压就高,UC低,残压就会低.这样说,楼主清楚了吗?当UC选择6V时,其残压也就在10至12V左右,这样选型的话是可以很好的起到一定的保护效果的..
视频防雷器UC的选择原理跟上面的相似,只是其UC更低一点。。。
还有一点,不是你加了防雷器,就不会被雷击了。。还有一些因素(比如布线、接地、屏蔽等)
首先感谢六楼的指点,基本上关于防雷器的选用我已经大至了解,当然防雷不是只是选好防雷器这么简单.
还有七楼的朋友,我发贴子的时间是2008-8-30 17:24:00,不是几年前的帖子,你看到的是我的注册时间.
有好久没上千家论坛了,居然发现很多和我一样在千家注册了很久,也一直在关注千家论坛的朋友,大家有空多发一发帖子,也让人气旺一旺.
这句经典
485控制的一般为5v左右,经验上防雷器的最大持续工作电压(Uc)一般按照1.5倍来选取,这样选型的话,就把以上几位的给否了...残压是随着Uc变化的,就是说UC高其残压就高,UC低,残压就会低.这样说,楼主清楚了吗?当UC选择6V时,其残压也就在10至12V左右,这样选型的话是可以很好的起到一定的保护效果的..
学习了 呵呵
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |