标题: [原创]关于报警主机7400与矩阵联动方面的问题 [打印本页]
作者: DeePin 时间: 2008-8-29 10:58
标题: [原创]关于报警主机7400与矩阵联动方面的问题
本人现在有一台博世7400报警主机,一台DSR32C继电器和一台矩阵主机BV128V32(支持128路报警输入,128路视频输入,32路视频输出) 请问如何设置才能联动..... 谢谢大家了!!!
作者: webpet 时间: 2008-8-29 11:02
我也想知道,不厚道的占一楼,仔细看楼下的详解了!...
作者: slytide 时间: 2008-8-29 11:03
DSR32C的继电器输出给到矩阵的报警输入上。根据联动关系,在报警和矩阵上设置其联动关系。
仔细看一下矩阵这块的联动输入是如何设置的就是了!
作者: slytide 时间: 2008-8-29 11:07
如果使用软件联动,你问问软件是否可以支持你的矩阵的。把报警通过232口接在计算机上,把矩阵也是接在计算机的232口上,所有的联动关系通过软件设定。
这样可以省去报警输出模块和矩阵的报警输入模块。方便以后扩展和以后的维修维护!不过软件的收费可能搞些!你可以了解一下Conwin的软件,GCC9000视频部分,GCW2000报警部分!
作者: DeePin 时间: 2008-8-29 11:15
好的 我现在也在试 问题我现在还有个问题 我现场的监控头不是快球 好像设不了预置点 所以我想知道联动设置好之后 具体能够实现一个什么样的联动呢? 谢谢
作者: njzzj 时间: 2008-8-29 14:39
比如将报警现场的图像切入屏幕墙的主监视器!
作者: libanghai 时间: 2008-8-29 15:59
联动主要指报警弹出相应画面和现在灯光
作者: Egis 时间: 2008-8-30 09:04
楼上说的很对
作者: DeePin 时间: 2008-8-30 15:28
谢谢各位帮忙 我已经成功了 谢谢大家了
上述所有功能都已实现 我很满意 哈哈...