千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 如何防雷 [打印本页]
作者: 恒昌安防 时间: 2008-8-28 20:56
标题: 如何防雷
有一项目上的室外智能球老是被雷击打坏摄像机多次,且只坏摄像机,其它部件不坏。请问该如何做好防雷工作?要增加什么设备?增加的设备应该加在那里?
作者: SDR 时间: 2008-8-28 22:39
加装三合一监控专用防雷器,接地良好。接在智能球这端,一般前端应该有一个箱子,防雷器可以放在箱子里,不能露天放置。
摄像机进去的是电源和视频,雷电感应浪涌可能从这两条线进去损坏机器。
希望能交流。QQ:123383256
作者: SDR 时间: 2008-8-29 10:40
楼主的邮件发不过去
作者: 爱无罪 时间: 2008-8-30 17:41
如果有银子的话,用光缆传输,前端再用三合一防雷器(我用过普天的),视频线 控制线不要太长,再做好接地,效果会不错。
作者: 大胡子88 时间: 2008-8-31 12:26
按俺签名办.
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2008-9-27 13:59
学习
作者: techwin168 时间: 2008-10-19 20:16
对于摄像机的防护,主要是在摄像机前端加装三合一或者二合一防雷器,对摄像机的电源、视频、云台控制等线路作防护,防止瞬间电磁脉冲对摄像机的冲击。另外,后端可对光端机或者机房的DVR加装视频信号防雷器,云台控制总线与机房总电源也应该考虑。
专业防雷产品制造——深圳天盾 0755-86130689 13266838001,QQ:115794566
作者: lbabylove 时间: 2008-10-22 13:35
摄像机的防护主要是根据摄像机的自身的接口,来选择
可以选择二合一或者三合一,二合一指电源和视频、三合一加上控制信号
国产品牌中有很多这样的信号!
不过我还是比较信任雷光的产品
作者: z.x 时间: 2008-10-22 13:51
防雷是个暴力行业!!!我都是事先声明雷击是非可抗力,不在保修范围内.没有用过3合1,2合1.用的都是单独视频或控制\电源的.基本上一个要3~400元,可能更多.前面一个后面一个,一个摄象机需要800~1000元.问了本地、深圳、上海、南京(武汉)价格都差不多!!杀人啊
作者: 大胡子88 时间: 2008-10-22 15:56
以下是引用z.x在2008-10-22 13:51:00的发言:
防雷是个暴力行业!!!我都是事先声明雷击是非可抗力,不在保修范围内.没有用过3合1,2合1.用的都是单独视频或控制\电源的.基本上一个要3~400元,可能更多.前面一个后面一个,一个摄象机需要800~1000元.问了本地、深圳、上海、南京(武汉)价格都差不多!!杀人啊
进口原装防雷器这个价根本不够,国产的这个价的一半就够了,剩余的钱刚好做接地.
作者: z.x 时间: 2008-10-22 16:28
补充一下、你要检测一下摄象机是那里坏的,是视频还是电源部分,如果是电源部分麻烦就大了安上也不一定好用,解码器也会招雷的,最好的办法是在合理范围内安装避雷针然后在加防雷模块。弱电是3级防雷,抗击范围有限。
作者: fywhz 时间: 2009-2-25 15:34
暴利行业,羊毛出在羊身上啊
作者: fengqing 时间: 2009-2-25 17:14
学习
作者: michaeljamson 时间: 2009-2-28 18:53
收到了 弱电是3级防雷,抗击范围有限 学习 !···
作者: fangbo1025 时间: 2009-3-5 17:34
学习中