老监控,是说我自己做监控很多年了,算个老的监控人了.
近来遇到新问题了:
客户原来有一套用佳视嵌入式硬盘录象机做的系统.
两个监控主机房.分3台在一个地方,2台在另外地方
现在业务跟客户谈了新的项目,就是把5台录象机的图象集中到一个点来让领导看.用到一台9路分割器,一个录象机控制键盘.
现在的问题是,单独3台接入或2台接如分割器,画面都过的去.但如果把5个录象机的总的输出信号全部接进分割器,图象就根本没法看,效果极差.
说明,装3台录象机的地方录象机总的输出信号,和装2台的地方的录象机的总的输出信号不匹配,或是相互有干扰.
现在没招了,
希望大家交流交流.QQ184467431
录像机的输入信号不匹配,是有可能
在看看有没有其他的问题可言。比如电源集中供电引起电压不稳,或者信号衰减
路过..
学习...
有可能是两机房不在一供电系统内(不是一个变压器),地线之间有电位差造成的。
学习中! 支持!
如果把5台机器都接到一个局域网内,使用网络管理软件来实现不是很好吗?
在海康DVR组成这样的网络里,很简单,佳视没听说过,按理说应该可以简单实现,为什么用分割器呢?!
录像机的输出信号是什么?!BNC的还是VGA的?!
给你个建议,把3台那里的地线去掉,2台那里的地线也去掉,你看看还有干扰吗!
如果把5台机器都接到一个局域网内,使用网络管理软件来实现不是很好吗?
在海康DVR组成这样的网络里,很简单,佳视没听说过,按理说应该可以简单实现,为什么用分割器呢?!
赞同采用这样的方式处理~
内网基本上不用太多考虑衰减或者带宽的问题~
感谢大家的意见
又学到好多东西.分析了一下,很可能是电源问题.有3台在保安室有两台在机房,保安室用的普通电源,而机房用的是UPS电源.先试试 了.
同样感谢其他兄弟,方案是业务做的现在已经安装好了
再次感谢大家.
很激动.派人去工地,机房的两台机没有用机房的UPS电,用隔壁办公室的普通电,隔壁的电源跟保安室用的同一路电源.但问题仍然存在,我彻底晕了.现在只能检查地线相位了,办公室和保安室不在同一栋楼,有可能地线是不同的.有没有这个可能:现在的情况是保安室到分割器的距离是机房到分割器距离的两倍长,但最长的也就120米,会不会是由于线路长度不同而引起的视频信号强度有差异.
以上方法都试过了,问题还是没有解决,昨天搞了一天的电源:全部用普通市电,不行;把市电的地线全部去掉,还是不行;有同行说是加一个视频分配器全部用分配器的视频信号;还是不行.
我失败了,最后办法,用两台画面分割器给电视机里输入两路AV信号,切换的看了.
应该是电干拢!!
期待能看到更好的解决方法!学习
楼主还未解决问题吗?解决了要分享一下啊!!
应该是电源的问题.有没有这样试试,先把所有硬盘录像机的电源接地线剪掉,再将两地的电改成同一相,两地的相位可能不同.
学习,希望楼主解决了,供大家分享一下
我觉得是不是你的画面切割机有问题啊?
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |