标题: 谁知道BOSCH总线制报警主机的报警原理啊

请教问题 :谁知道BOSCH总线制报警主机的报警原理啊?偶只知道些分线制报警原理,拿到总线制上面解释不通,这是困惑偶很久的问题了,望高手解答


作者: liuhuqian    时间: 2008-8-27 20:46

还有一个问题,总线制传输的信号是什么形式的?是不是485形式的?


作者: zhzxy    时间: 2008-8-28 09:40

原理也很简单,既然你做过分线理解起来也容易。总线制报警主机是由:主机+报警模块(或防区扩展模块),主机与模块之间通过总线通讯(通讯方式不同,采用的介质也不同),报警模块(可把它看成是分线制主机的一个防区,只是总线把防区放在了前端)与探测设备连接,当有警情时,模块将报警信息通过总线传给主机,主机识别模块地址,显示防区。

个人浅见!!


作者: pengzai2005    时间: 2008-8-28 10:16

作者: MTS110.COM    时间: 2008-8-28 10:27
就是路灯原理。。。
作者: dinghpsr    时间: 2008-8-28 11:05
总线制就是在做工程时在周界拉一圈四芯线,哪个地方接对射就在那个地方开口.用地址模块给对射编防区,这样就不用为每个防区单独拉信号线回主机.布线方便节省线材.节省人工费.调试方便
作者: libanghai    时间: 2008-8-28 11:23

总线制主机通讯有RS485总线也有CAN总线,博世的是MUX总线,但一般都采用2芯线传输。

原理跟RS485总线原理差不多,每个地址模块有个ID号,通过ID号来识别防区。


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2008-8-29 11:43

        

     我觉得上面4楼说的比较清楚,分线制报警主机是前端探测设备开关信号直接接在主机防区上,而总线报警主机是把前端探测设备开关信号接在地址模块(或叫报警模块、防区扩展模块)上,当某个防区的探测设备发现有人非法进入时,探测器发出报警信号,由地址模块(或叫报警模块、防区扩展模块)通过数据总线传送给报警主机,实时的将本防范区域的报警信号、警情类型显示到报警主机键盘上,并触发声光报警,使操作人员能及时、准确地掌握警情,及时调动保安人员进行处理。 这样的话,就不需要一对探头再拉一对信号线到主机了,只要接地址模块就行了,地址模块到主机的距离可以达到1200米,而一对信号总线最多可以接到128个地址模块(或叫报警模块、防区扩展模块),地址模块又可以接到8个防区。所以,这样的话,就大大节省了线材和人力等成本,施工非常方便。

      至于是485总线,还是MUX总线、或是CAN总线,我们没有必要去深究,我们只要知道总线制基本工作原理,知道怎么安装使用就够了。


 