标题: 奇怪图象干扰求助 [打印本页]
作者: nbwcg 时间: 2008-8-27 09:47
标题: 奇怪图象干扰求助
做了个12个点的工程,摄象机集中在2个地方,办公楼和大棚.其中7个在办公楼,离主机比较近,图象正常.另外5个在钢结构大棚,沿线走有动力线,距离机房在100米到200米不等,75-3纯铜线.走线方式采用同轴线和220电源线同在一PVC内.干扰现象为2条明显的横纹,但不发黑,缓慢下移(17寸屏幕上大概宽3CM)电脑采用采集卡,天视软件.
已经采用以下方式排查:
1、其中一个摄象机电源拔掉,采用12V电瓶供电,还是一样干扰.
2、在机房把摄象机的视频线不进电脑,直接接入监视器,其中1个图象干扰基本消失.
3、加装视频抗干扰器,还是干扰.
4、因为云台控制线用的是网线,所以从中取了一对双绞线测试了一下,干扰基本消失,但是图象模糊(无源传输器)
5、下一步打算另拉双绞测试效果,用有源的传输器
希望各位高手帮我诊断一下问题所在,在线等,拜托了!
QQ:121679709
![](static/image/smiley/default/em11.gif)
[此贴子已经被作者于2008-8-27 17:39:03编辑过]
作者: nbwcg 时间: 2008-8-27 17:05
怎么没人发表看法啊
作者: nbwcg 时间: 2008-8-27 17:16
具体效果请看远程:nbhlzs.kmip.net 用户和密码都是:admin
主机端看的效果比这个更明显
[attach]35483[/attach]
局部截图
[attach]35484[/attach]
[attach]35485[/attach]
[attach]35486[/attach]
[此贴子已经被作者于2008-8-27 19:03:05编辑过]
作者: hedong458 时间: 2008-8-27 17:27
你把办公室的和大棚的对换一下看还有不有,如果没有了就是卡的问题了
作者: hedong458 时间: 2008-8-27 17:30
摄像机外壳有没有接地呢,还有监控主机。不防试试。到时候把结果讲一声,大家学习学习。OK也可以发我邮箱hedong458@163.com
作者: nbwcg 时间: 2008-8-27 17:34
以下是引用hedong458在2008-8-27 17:27:00的发言:你把办公室的和大棚的对换一下看还有不有,如果没有了就是卡的问题了
把视频头对换插一下吗?
卡是3张4路的,其中一张1和4有干扰,2和3正常。另外2张各一个干扰。
[此贴子已经被作者于2008-8-27 17:58:20编辑过]
作者: nbwcg 时间: 2008-8-27 17:41
以下是引用hedong458在2008-8-27 17:30:00的发言:摄像机外壳有没有接地呢,还有监控主机。不防试试。到时候把结果讲一声,大家学习学习。OK也可以发我邮箱hedong458@163.com
以前做过个工程,摄象机支架固定在铁棚上,图象干扰严重,就因为外壳接地导致,后来绝缘隔开就解决了。但这次也试了,没效果。
作者: 静静的空气 时间: 2008-8-27 20:23
应该是动力线干扰吧
作者: nbwcg 时间: 2008-8-27 20:50
以下是引用静静的空气在2008-8-27 20:23:00的发言:
应该是动力线干扰吧
应该是的,但是我用了套抗干扰器还是不起作用,怎么回事呢
作者: nbwcg 时间: 2008-8-28 12:16
怎么才能排除动力线干扰的问题啊?各位帮忙一下。
作者: 阜新海洋 时间: 2008-8-28 22:26
帮你顶下,等待解决!
作者: lifeboy262 时间: 2008-8-29 22:36
电源干扰问题吧
作者: charles-zhou 时间: 2008-8-29 22:42
我借鉴了,恶劣环境下施工使用金属管,尽量后端集中供电。
作者: bin5241 时间: 2008-8-30 08:42
从目前看应该是动力线干扰,
作者: nbwcg 时间: 2008-8-30 11:32
装了个抗干扰,干扰是解决了,但图象失真
![](static/image/smiley/default/em03.gif)
作者: aoqingqing 时间: 2008-8-30 14:28
有待学习。。。。各位多多关照。。。
![](static/image/smiley/default/em04.gif)
作者: 小曹 时间: 2008-8-30 17:10
多选几种抗干扰器,总有一种适合你
换下高频的,再换个低频的
作者: 财刀 时间: 2008-8-30 17:30
应该是动力干扰,你用的那家干扰器呀,有时换另一家的要好点,还有动力干扰是很难搞的,只能差不多就行了。
作者: ansir111 时间: 2008-8-30 17:33
应当是强电干扰。把220V 断掉,用12V直接接摄象机!应当不会有这个问题!
作者: nbwcg 时间: 2008-8-30 21:53
以下是引用ansir111在2008-8-30 17:33:00的发言:
应当是强电干扰。把220V 断掉,用12V直接接摄象机!应当不会有这个问题!
强电干扰视频线路,用你说的方法史了,还是一样。
作者: nbwcg 时间: 2008-9-2 19:31
重新用双绞线布了一下,问题已经完全解决。谢谢大家。
![](static/image/smiley/default/em01.gif)
作者: 爱人十月 时间: 2008-9-2 22:45
还是联系的晚了,要是找我就不用这么费功夫了。
抗干扰器有很多种,想你这个工程一般的抗干扰器是没有办法解决的,还是要使用移频型抗干扰器,也就是我们说的拓展器。
[attach]35527[/attach]
作者: zjm3008 时间: 2008-9-3 11:23
我看了下,这个绝对是电源干扰。我碰到过这样的情况。最后把摄像机电源与监视器及主机电源分开接220V电源就好了。
不知道 看不看的明白。。。。
QQ:175843455
作者: xyaf2008 时间: 2008-9-3 11:34
干扰问题是很烦人的
作者: bbwill 时间: 2008-9-3 11:55
有一种加权抗干扰器可以试试
但具体在那里采购就不知道了
作者: xfyc923 时间: 2008-9-7 23:36
试一下接地看看,不接地很容易导致这个问题哦,或者485控制线上加电阻120欧姆看看怎么样,我以前碰到过这个问题,用的海康的嵌入式,485旁有个电阻拨码开关,拨上了之后干扰基本消失。
作者: n2825 时间: 2008-9-7 23:45
把主机接地试试看,如果是用显示器没干扰用主机有干扰,问题应出在主机上
作者: yulin5188 时间: 2008-9-8 09:45
就是你的供电问题
作者: xxf6688 时间: 2008-9-8 09:47
这样问题我遇到过,根据图片上显示干扰现象,这属于BNC头引起的,应重点检查前端与监控中心的BNC头。
作者: nann198551 时间: 2008-9-8 11:10
我觉得你用的视频线也有问题:75-3的线本身的屏蔽效果就不好!你可以放一根差不多距离的75-5带屏蔽层的线测试一下!另外你用的电源线是多大的?我想你那的电源线最好是用1.0平方的比较好~你应该测量一下电压是否够用~因为再好的线也会有讯号衰减的问题!其次就是防雷接地问题了~逐查一下为好。![](static/image/smiley/default/em01.gif)
作者: 琢磨 时间: 2008-9-8 11:55
用JS-K2000或JS-K1000一定能行.
作者: 笨蛋的猪 时间: 2008-9-8 12:06
第一:注意电源的共地问题,将地线拿掉。
第二:采用12V供电。
第三:你的Q9头注意一下。
作者: 琢磨 时间: 2008-9-8 12:20
以前也碰到类似问题,估计有二种干扰,其一:前端接地引起向上或向下滚动条用,其二:在交流电内还有高频干扰.建议用光电隔离抗干扰器JS-K2000和抗干扰器JS-K1000一起用.一定能行.
作者: dlpansg 时间: 2008-9-8 13:02
百分百时强电干扰,最跟本得解决方法还是绕开动力电缆的线路。加干扰器也是一时好用,不能从根本上解决问题。
作者: dlpansg 时间: 2008-9-8 13:03
百分百是强电干扰,最根本的解决方法还是绕开动力线缆,选择好的路线。
作者: febmon11day 时间: 2008-9-8 13:30
220v不应该有如此明显的干扰,把动力电断开看看干扰还有没有
作者: mature65306969 时间: 2008-9-8 17:04
不好意思,路过学习,不懂动力线干扰指的是什么?
作者: xuliliang85 时间: 2008-9-9 11:35
学习了