四.供电系统雷电波侵入防护
依照有关规范和建议:“动力供电应采用不少于三级的分流限压措施,”电源避雷器的大致配置如下:
1、 电源第一保护:
a) 采用德国DEHN电源B类保护器,该种防雷保护设备质量非常可靠(故障率≤0.02%),通流能量高(≥50-100KA/线),响应时间快(≤25-100ns),是一种性能/价格比很高的防雷设备,在国内与国际上都普遍得到采用。
b) 可选型号:
DEHNport 255V 100KA/线,10/350us波形,响应时间≤100ns
VGA280(推荐型号) 100KA/线,8/80us波形,响应时间≤25ns
DEHNbloc/3 750KA/线,10/350us波形,响应时间≤100ns
2、 电源第二级保护:
a) 采用德国DEHN电源C类保护器,该种防雷保护设备质量非常可靠(故障率≤0.02%),通流能量高(≥20-40KA/线),响应时间快(≤25ns),是一种性能/价格比很高的防雷设备,在国内与国际上都普遍得到广泛采用。
b) 可选型号:
DEHNguard 320 40KA/线,8/20us波形,响应时间≤25ns
3、 电源的三级保护:
a) 在通讯与网络机房的的重要设备和普通设备(如服务器,路由器、集线器、工作站等等)都可分别使用插座式防雷设备进行三级分流限压精细保护。
b) 可选型号:
MS103 法国,插座式,5KA,8/20波形
DEHNrail 230FML 德国,非插座式,5KA,8/20波形,须另加配箱体。