OPEN CKT 表示的是系统里的 程序紊乱
出现这个情况的原因有很多种
还有就是你那个距离啊也太长了点 建议你还是用两台主机的好
毕竟你那个距离也不是一般的长
向楼上的师傅们学习,我以后要使遇到这个情况就知道该从哪里下手了
就是一台主机,有没有在不增加主机的情况下解决这个问题的方法呢?
出现这种现象可以从以下几方面检查
1、防区内是否有人在活动?
2、防区探测器工作是否正常?
3、地址码模块是否正常,接线有没有错,模块有没有损坏?
4、可能防区编程没有编好,请将原来的防区重新删掉,然后再重新学习序列号试试。
5、通讯线路距离远近
-------------------------------
专业总线报警系统
电话:0760-88861577
手机:13715558056
QQ:282023932
总线电压不足够
这么长啊,晕倒!
估计问题主要由以下几个方面造成:
1:系统电压不够
2:线路质量不行
如果主机的驱动能力不足,则是显示CHECK 997
你的这种情况就是主机和键盘通讯不上了。多半是主机的问题。找厂家维修吧!不过你也不要报太多希望在这上面。
我曾检查过总线电压问题.目前总线还可以检测到防区报警信号.就是周界太长是否人为触发\还是误报还不是很清楚.但这个"OPEN CKT"问题出现过,而且联系供应商也暂时解决了.但我作为做安防工程多年的看法来说,还是有点担忧.毕竟1台报警主机.5000多米长的地方,接近400对红外,160个防区.汗!!!!!!!!!!!!!
给你个建议就是用两台主机分两路走,一般总线加一个中继器2500是没问题的,而且稳定!
电源的话也可以采用220V变12V供电就不会出现供电不足的问题,这样算起来线材跟使用单个主机的差不多
400对对射数量确实有点多,难免也来一下误报。。。尽量选好好点的产品咯。。。