千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 在线等 各位高手帮忙! [打印本页]

作者: lifuxi    时间: 2008-8-13 10:49
标题: 在线等 各位高手帮忙!
一个工程 用得视频线75-5 128编  2个400米,一个600米, 摄像机红外室外定焦一体,有三个出现这种问题,都是比较远的,总共16个头,别的没有问题, 电脑加海康采集卡,电源是220v电压到终端接12v/1A变压器 ,现在出现无视频信号(闪烁),底部有的时候有一条图像 但是马上就没有了 黑色的,用了半年一直没有问题,摄像机,变压器,BNC头都换过了,还是那样 ,各位帮帮忙,急等!!!!!!!!是不是信号衰减了呢,还有一个问题 我扒开这三个摄像机端的视频线 ,有两条出现 视频线屏蔽层和内芯 铜线都发黑的情况 ,大家怎么看,是不是这个的原因,怎么造成的呢?
作者: ly5189    时间: 2008-8-13 10:51
线进水了.还是老老实实换线吧.
作者: xnwssd    时间: 2008-8-13 11:12
75-5的线传600米?传不了吧,怎么都得要75-7,传个400米估计信号都出现很大的衰减,要加放大器的,按你现在的情况看,赶紧换线吧
作者: ducaizi585181    时间: 2008-8-13 11:56
电压的问题,里面被烧掉了
作者: lifuxi    时间: 2008-8-13 12:10

怎么换呢 是不是截断他 什么时候不是黑的了就换?还是全换?有一条没黑,也是不行!是不是需要加信号放大器呢?请指教!!!!!!!!


作者: sncaihong    时间: 2008-8-13 16:53

我们现在遇到一工程也是这样的问题,用的线材差,调试没办法进行,也是出现上面的视频时有时无,不稳定,今天调试好了的通道图像,明天就变成视频闪烁不定了。。。盼高手帮忙提供建议啊


作者: 大量蛮牛    时间: 2008-8-13 23:28

回天乏术