千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]CK236l六防区报警主机。急 [打印本页]

作者: xianglove2008    时间: 2008-8-7 20:10
标题: [求助]CK236l六防区报警主机。急

线都按说明上接的。为什么最后。。。。。

目前的问题是: 我接了四个防区,防区一直都常亮处于触发状态......... 有人经过某防区。该防区就不显示了。应该是反过来呀。。现在我无法布防。。。。

是不是哪接反了啊。正常的话应该是有人经过该防区触发灯才亮的呀。我怎么想都想不出来哪能反了。。。。


作者: HUGE    时间: 2008-8-7 21:10

电阻是如何接的,如果你是并电阻的话就是常开接法,就会出现你所说的情况


作者: fightworld    时间: 2008-8-8 08:01

学习了 呵呵


作者: skellyty    时间: 2008-8-11 10:57
你这个是你在编程时没设好,在1F到26的地址位有个防区电流类型的,你把他反过来了!改一下就没事了
作者: xianglove2008    时间: 2008-8-13 14:58

谢谢各位。。。我电阻接成并的了

特别谢谢二楼的兄弟。


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2008-8-17 14:12

防区一接反了,肯定无法布,但可以通过编程强制布防,但麻烦。

------------------------------

电话:0760-88861577

手机:13715558056

QQ:282023932






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2