千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
紧急求助!!高难度布线方式
[打印本页]
作者:
db7556
时间:
2008-8-5 15:43
标题:
紧急求助!!高难度布线方式
<p>现有一学校综合布线工程,因学校装修之前已经弄好,天花用石膏板封死,无法走桥架,但用户又不希望在外墙上走PVC线槽,以免破坏外观,另墙上都已贴好铝塑板,头疼要死,兄弟姐夫们你们之前有没有接触到这类的布线情况,你们又是怎么处理的呢?同时希望各位高手赐教</p>
作者:
db7556
时间:
2008-8-5 16:22
没有碰到过吗?
作者:
西夏骑兵
时间:
2008-8-5 17:40
走地槽了
作者:
wfkbwfnh
时间:
2008-8-6 13:58
<p>在南面上走。最好是走地下。</p>
作者:
wangfeng717
时间:
2008-8-6 14:33
<p>没见过</p><p>.......</p>
作者:
天叶
时间:
2008-8-6 15:43
<p>按照国家规范施工是有点困难了,天花是石膏板封死,但天花有筒灯等灯具吗?可以先把那些灯具拆下来后布线施工,然后再把灯具装上去......呵呵,不能给业主知道......</p>
作者:
lbjingheng
时间:
2008-8-6 22:17
学校的地面应该没有地板或地板砖吧,地槽好一些
作者:
kyohacker
时间:
2008-8-6 22:31
跟学校说清楚施工难度....或者干脆无法做暗的只好明的了至于什么方法拿几个样品让他们选拔
作者:
89997934
时间:
2008-8-7 10:12
<p>无线,无线呀.不用走线</p><p>呵</p>
作者:
hebeiyt
时间:
2008-8-7 23:36
如果可能走到外墙走明槽,然后再进屋。当然,前提是甲方要同意这么做。
作者:
Norya_0924
时间:
2008-8-9 13:23
<p>天花板用石膏封死,也应该有检修孔的,从检修孔上去,基本上还是可以布线的,只是真的会很麻烦.</p>
作者:
恒鑫
时间:
2008-8-11 10:43
<p>太有难度了</p><p>不好弄呀.用我们的隐形产品</p>
作者:
luckyfruit
时间:
2008-8-11 14:08
<p>这不难啊!在学校背面的墙体跑线槽,跑他一大圈 。然后对准房间的眼,一穿 就OK了</p><p></p>
作者:
网络耕耘者
时间:
2008-8-12 15:25
作者:
bin5241
时间:
2008-8-12 15:54
。。。最好是和甲方完全沟通好 。。。说明施工难度。。。然后协商施工,要不然代价极大。。得不偿失不是做项目的目的。。。
作者:
db7556
时间:
2008-8-20 14:41
呵呵 最后终于和甲方沟通好,用无线方式,谢谢大家的关注
作者:
junh8206
时间:
2008-8-20 18:52
作者:
flgod
时间:
2008-8-21 12:57
<p>呵呵</p><p>这种工程是在痛苦,确实没什么好办法,除了无线,屋顶有灯的话,有些灯卸下来就可以施工了,不过要看什么灯</p>