标题: [求助]vista120编程问题(急) [打印本页]

作者: handfull    时间: 2008-8-4 21:46
标题: [求助]vista120编程问题(急)

主机为vista120 总线制 两防区共用一个4193sn扩展模块

现其中的12与13防区共用的4193sn模块..16与17防区共用的4193sn模块坏了.更换了两个新的..

加入后键盘显示check12 zn 12    check13zn13    check 16zn16    chek17zn17

经查是4193sn模块没编程进主机请问如何编程??

另我编程了一半后不知如何退出了..现在键盘显示为enter file code (好像是这个) 按#显示enter view code 不知道如何退出来了?请高手帮忙.

[此贴子已经被作者于2008-8-4 21:48:42编辑过]

作者: HUGE    时间: 2008-8-4 21:49

进入防区编程,直到编地址码的时候改下地址码就可以啦


作者: handfull    时间: 2008-8-4 21:53

我好像是编好了..不过退出来时没按这种退出

如所有防区输入完毕,在ENTER ZONE NO 下
000=QUIT 001
输入000,问是否要退出
0=NO 1=YES
输入: 1
出现: PROGRAM MODE
FILL*VIEW
输入: *99
退出

我没输入*99.不知道怎么现在键盘就显示enter fill(file忘了是哪个单词了) code ...现在不知道如何操作了?


作者: HUGE    时间: 2008-8-4 21:57
断电,重启
作者: handfull    时间: 2008-8-4 21:59

是将主机断电重起吗?


作者: HUGE    时间: 2008-8-4 22:01
是的   电池电也断了,重启就可以啦
作者: handfull    时间: 2008-8-4 22:04
重起后还用重新输入4193sn编码吗..明天我试试..先谢谢了!!!
作者: HUGE    时间: 2008-8-4 22:05
不用,有什么问题加QQ聊
作者: handfull    时间: 2008-8-4 22:06

另外请求一分详细的4193sn增加,更换的编程指南..望高手们帮帮忙..


作者: chongfeng4    时间: 2009-11-5 19:49

当所有防区输入完毕,在ENTER ZONE NO 下
000=QUIT 001
输入000,问是否要退出
0=NO 1=YES
输入: 1
出现: PROGRAM MODE (也就是最初的界面)
FILL*VIEW
再输入: *99

后输入41402可以布防。输入41401可以解防。