标题: 隧道接地,求高人指点 [打印本页]

作者: xujie11030    时间: 2008-7-27 10:23
标题: 隧道接地,求高人指点

    我们做了个隧道机电系统,现工程所在地雷电非常厉害,工程快验收了,设备被电坏了很多,PLC的模块,视频光端机都坏了,求高人指点防雷接地方案,本人qq:28240595,不甚感激!!!!!


作者: ruoshui3    时间: 2008-7-28 14:18

这种情况,你一是做好屏蔽,二是做好浪涌保护,三是做好泻流.

PLC 和视频光端机都可以安装浪涌保护,进行防护,接地的话,要看你原先接地如何,不行就得使用人工接地网.如有问题,可以交流下.

 

 

[此贴子已经被作者于2009-3-26 14:21:34编辑过]

作者: 大胡子88    时间: 2008-8-3 22:00
隧道里本身已经屏蔽了,雷是打不进来的,肯定是从外面进来的金属线窜进来的,所以第一是要做好SPD,电源和信号都要做;接地也要好,不然SPD没处泄流也是没用的.
作者: wenlinbao    时间: 2008-8-29 21:34
,雷是打不进来的,肯定是从外面进来的金属线窜进来的
作者: lhg34    时间: 2009-2-28 18:08
从电源和信号线过来,作好泻流
作者: Q404674218    时间: 2010-2-5 13:49
上楼说得对
作者: z.x    时间: 2010-2-6 11:58
大胡子的分析我支持一下!!