标题: [求助]监控系统视频干扰现象求助,见图! [打印本页]

作者: kukugou    时间: 2008-7-24 19:34
标题: [求助]监控系统视频干扰现象求助,见图!

线路传输:500M左右75-7视频线,

供电方式:220V直供前端接12V电源。

线缆全架空。有时干扰信号较弱,排除接口松等常见故障:

故障如图:

[attach]35250[/attach]


作者: kukugou    时间: 2008-7-24 19:36
图2
作者: kukugou    时间: 2008-7-24 19:38
[attach]35251[/attach]

作者: yj23    时间: 2008-8-2 17:53
线路架设是否经过大功率设备或者变压器???我遇到过,是离变压器太近。
作者: gyf188    时间: 2008-8-2 21:32
做下接地
作者: jmbzy520    时间: 2008-8-3 10:15

联系我,这个问题我可以解决的!

15051816567

QQ:65441096


作者: elechannel    时间: 2008-8-4 14:25

最简单的处理办法就是:采用UPS电池独立给摄像机供电;如果没有拉丝;就可以说明是地电位不等的问题;就是说市电的接地进行隔离,目前有主要的办法有:采取隔离变压器;我这里92台sony 摄像机都是这样处理的;具体是否有效,还要看你具体的情况了;这些东西出现主要是非规范施工造成的。


作者: yulezhi    时间: 2008-8-5 13:50

      干扰的原因是多面化的,你要找出源头来,才能解决问题