小弟最近遇到个很头痛的问题!
监控机房所有监控画面都有强烈的干扰!机房现在共4台PC监控录相机128个监控画面, 数据服务吕3台,最近机房内所有设备都出现很严重的干扰,所有监控画面都扭曲. UPS也会发现嗡嗡的声音,服务器的显示器也会被干扰到.
有什么设备或方法可以确定干扰源吗!!!
电池波干扰,看电压.线路.摄象机整体是否有问题
最近才有问题?之前没有的吗?先看看最近新增加了什么设备!实在不行只能把设备隔离开了~~然后查查是不是有些节点松动了,测测楼上所说的电压值!
是新机房吗?做了机房接地系统没有啊?
这种情况可能是机房供电系统漏电,也有可能是附近有大电机设备的电磁干扰造成的。
另外监控系统所有设备都要作好接地,可以并到机房接地系统。
的确比较头疼
最近才有问题?之前没有的吗?先看看最近新增加了什么设备!利用排查法,挨个排查下,估计是你系统哪里出了问题,电压或接地
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |