千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]长距离的周界报警系统问题(谢谢!) [打印本页]
作者: nettiger 时间: 2008-7-22 18:05
标题: [求助]长距离的周界报警系统问题(谢谢!)
请教各位大侠:有一厂区比较大,从主机到最远端的对射探头距离约有3000米,现在拿不定主意的是,这么长的线缆对红外信号和电源的传输肯定存在不小的衰减,那么:
1、能否按照普通的方式安装?
2、如果不能,是否能通过其他方式传输?(主要是指信号部分,比如通过光缆传输。)
谢谢!
如有能实现超长距离的产品,请告知品牌型号或联系方式。
作者: 淡蓝的忧郁 时间: 2008-7-22 18:30
3000米应该是没有问题,按照普通方式做就可以了。以博世DS7400为例,1.0线径下单回路总线可走1.5公里,通过DS7426 MUX/RS485总线转换器可延长1.2公里,线径加粗一些走3000米是没问题的。
作者: MTS110.COM 时间: 2008-7-22 21:26
这种工程接下来又有一大批会来推荐自己的产品了。。。经常上来看看吧。。应该会有收获的。。。
作者: Egis 时间: 2008-7-23 08:56
3000米的对于周界项目是比较常见的,无论是通过分线\总线\光纤都可以,且技术都比较成熟!
作者: ansonpan 时间: 2008-7-23 10:28
以下是引用淡蓝的忧郁在2008-7-22 18:30:00的发言:
3000米应该是没有问题,按照普通方式做就可以了。以博世DS7400为例,1.0线径下单回路总线可走1.5公里,通过DS7426 MUX/RS485总线转换器可延长1.2公里,线径加粗一些走3000米是没问题的。
好像这和设备数量有关系~~比如说16对对射,超过600米已经无法正常使用了!压降很大的!
作者: dajiakuaile 时间: 2008-7-23 11:00
呵呵 一般就是 1.总线安装 在总线内安装总线驱动器 电源吗就最好是就近供电 或者 24v 18v 供电就不怕电压下降了 2.用光端机 3.用粗一点的线材 4.多用几套主机 很好解决的呀
![](static/image/smiley/default/em07.gif)
![](static/image/smiley/default/em07.gif)
![](static/image/smiley/default/em07.gif)
![](static/image/smiley/default/em01.gif)
![](static/image/smiley/default/em01.gif)
![](static/image/smiley/default/em01.gif)
![](static/image/smiley/default/em01.gif)
作者: fancyj 时间: 2008-7-23 13:47
加拿大dsc的报警主机可以做到比3000米更长距离的周界。
作者: bodsecu 时间: 2008-7-23 14:09
1、普通的传输方式,可以用RVVP2*1.5的电缆做报警线。如果远距离的对射探头比较多,那么需要的RVVP2*1.5的线就很多,线缆成本很高。
2、可以用光缆来传输报警信号,我们供应这类的光端机,可以传输多路报警信号。
作者: nettiger 时间: 2008-7-23 15:17
谢谢各位的回复,目前正在与业主讨论。
作者: szaiyuan 时间: 2008-7-23 16:50
赞成,想收点利益,呵呵!只要能接下工程,设备完全不用发愁!
作者: RK 时间: 2008-7-28 10:53
用光端机
或者增加信号中继器
作者: wangxusenboll 时间: 2008-8-4 21:21
阅
作者: yhm992512 时间: 2009-3-16 22:30
学习中!
作者: yhm992512 时间: 2009-3-16 22:32
学习中!
作者: poplog 时间: 2009-3-21 17:08
学习啊
作者: QQ1384246 时间: 2009-3-24 11:39
![](static/image/smiley/default/em11.gif)
作者: zhangyh2008 时间: 2009-3-30 01:20
DS7400+DS7425可以吗?
作者: collionsly 时间: 2009-4-1 22:05
在讨论中提高,好事!
作者: 凯旋在子夜 时间: 2009-4-2 11:06
路过。
作者: wd35880300 时间: 2009-4-2 11:40
学习中
作者: qixin2006 时间: 2009-4-2 11:56
看你的实际操纵结果了!
有直接满足结果的总线主机(总线长度9公里),也有用光传输的方式,还有中间加继电器放大的分线方式。
谢谢,我只是赶路的,不要用砖P我!
作者: changelyd 时间: 2009-4-3 14:07
路过学习
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |