千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]长距离的周界报警系统问题(谢谢!) [打印本页]

作者: nettiger    时间: 2008-7-22 18:05
标题: [求助]长距离的周界报警系统问题(谢谢!)

请教各位大侠:有一厂区比较大,从主机到最远端的对射探头距离约有3000米,现在拿不定主意的是,这么长的线缆对红外信号和电源的传输肯定存在不小的衰减,那么:

1、能否按照普通的方式安装?

2、如果不能,是否能通过其他方式传输?(主要是指信号部分,比如通过光缆传输。)

谢谢!

如有能实现超长距离的产品,请告知品牌型号或联系方式。


作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2008-7-22 18:30
3000米应该是没有问题,按照普通方式做就可以了。以博世DS7400为例,1.0线径下单回路总线可走1.5公里,通过DS7426 MUX/RS485总线转换器可延长1.2公里,线径加粗一些走3000米是没问题的。
作者: MTS110.COM    时间: 2008-7-22 21:26
这种工程接下来又有一大批会来推荐自己的产品了。。。经常上来看看吧。。应该会有收获的。。。
作者: Egis    时间: 2008-7-23 08:56
3000米的对于周界项目是比较常见的,无论是通过分线\总线\光纤都可以,且技术都比较成熟!
作者: ansonpan    时间: 2008-7-23 10:28
以下是引用淡蓝的忧郁在2008-7-22 18:30:00的发言:
3000米应该是没有问题,按照普通方式做就可以了。以博世DS7400为例,1.0线径下单回路总线可走1.5公里,通过DS7426 MUX/RS485总线转换器可延长1.2公里,线径加粗一些走3000米是没问题的。
好像这和设备数量有关系~~比如说16对对射,超过600米已经无法正常使用了!压降很大的!
作者: dajiakuaile    时间: 2008-7-23 11:00

呵呵  一般就是 1.总线安装 在总线内安装总线驱动器 电源吗就最好是就近供电 或者 24v 18v 供电就不怕电压下降了 2.用光端机  3.用粗一点的线材  4.多用几套主机 很好解决的呀


作者: fancyj    时间: 2008-7-23 13:47

加拿大dsc的报警主机可以做到比3000米更长距离的周界。


作者: bodsecu    时间: 2008-7-23 14:09

1、普通的传输方式,可以用RVVP2*1.5的电缆做报警线。如果远距离的对射探头比较多,那么需要的RVVP2*1.5的线就很多,线缆成本很高。

2、可以用光缆来传输报警信号,我们供应这类的光端机,可以传输多路报警信号。


作者: nettiger    时间: 2008-7-23 15:17
谢谢各位的回复,目前正在与业主讨论。
作者: szaiyuan    时间: 2008-7-23 16:50

赞成,想收点利益,呵呵!只要能接下工程,设备完全不用发愁!


作者: RK    时间: 2008-7-28 10:53

用光端机

或者增加信号中继器


作者: wangxusenboll    时间: 2008-8-4 21:21


作者: yhm992512    时间: 2009-3-16 22:30
学习中!
作者: yhm992512    时间: 2009-3-16 22:32
学习中!
作者: poplog    时间: 2009-3-21 17:08

学习啊


作者: QQ1384246    时间: 2009-3-24 11:39

作者: zhangyh2008    时间: 2009-3-30 01:20
DS7400+DS7425可以吗?
作者: collionsly    时间: 2009-4-1 22:05
在讨论中提高,好事!
作者: 凯旋在子夜    时间: 2009-4-2 11:06
路过。
作者: wd35880300    时间: 2009-4-2 11:40
学习中
作者: qixin2006    时间: 2009-4-2 11:56

看你的实际操纵结果了!

 

有直接满足结果的总线主机(总线长度9公里),也有用光传输的方式,还有中间加继电器放大的分线方式。

 

 

 

谢谢,我只是赶路的,不要用砖P我!


作者: changelyd    时间: 2009-4-3 14:07
路过学习




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2