标题: 请教各位老兄
小弟有一个问题想请教下师傅们,是这样的我有一个工程是做在雷电多发区,在那工厂外围一共有16支枪,但是每次打雷都会烧坏几支,后来我们就做了地线防雷和加装了电源和视频防雷器,但是结果还是一样每次打雷还是会烧坏几支,我做的那地线防雷是16支枪的地线是联在一起的,我想问一下师傅们是不是小弟有什么地方做错了还是有什么地方没有错好啊!还有没有什么更好的办法改正一下呢???
作者: 佐安防爆    时间: 2008-7-21 08:14
把你的接线方法和防雷器接线方法说详细点
作者: cpvan    时间: 2008-7-21 08:55
不太可能,就算多发区,装了防雷效果应当比较明显,除非你接法不对,或产品有问题