千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]非常诡异的问题``请高手指点 [打印本页]

作者: wolfshao888    时间: 2008-7-18 13:46
标题: [求助]非常诡异的问题``请高手指点

现在遇到这样的问题:

4个球机总线控制,完工后全部不受控制,

把万用电表搭在有源转换上或是搭在总线上才控制,就好使了

可把电表拿去就自己转不停了```

是不是有源的问题[电阻小了]?

还是某段线短路了?


作者: erbai    时间: 2008-7-18 16:12

我觉得应该是码转有问题

要不换一个无源的试试看


作者: wolfshao888    时间: 2008-7-18 16:43

无源的不行吧``最远的球机在1000--1500米外

通过网线传输的


作者: smlyc    时间: 2008-7-18 21:01
在最远端的485总线上并接一个120欧姆电阻试试,你说的情况可能是总线上的是反射干扰造成的,并接万用表后,相当于并上了一个大电阻(万用表种类、档位不同,阻值会有差异),可消除一定的反射干扰信号。
作者: soww    时间: 2008-7-19 03:56
你永远也弄不懂,因为监控行业几乎所有产品、设备都是垃圾。书面参数和产品参数永远是两回事。你永远不要相信厂家的技术指标,并不要相信他们的产品,他都是骗你的,这是我对从事这个行业的人的忠告。如果你真的要做这方面的工程,一定要绝情地压他们的价钱,直到他们几乎没有利润为止。
作者: cpvan    时间: 2008-7-19 11:16
楼上的这会肯定是受过产品的罪,我也同意他的大部分观点,可是如果只看价格而确定产品,那可能会是个恶性循环,价格体现价值,一分钱一分货,买东西可以不看参数,但得了解,可以约定下,三个月包换或一周测试期先试一下机子性能,这样双方的损失最多是个运费,如果拼命打压价格,估计肯定有人做,但产品肯定更不行。
作者: jifazh    时间: 2008-7-19 11:35
5楼的兄弟,你怎么回贴都是这句话?
作者: AONY    时间: 2008-7-20 01:44

估计就是没有用上RS485终端配电阻.


作者: 桃园一片    时间: 2008-7-20 21:36

这是因为485系统悬浮造成。用一个1K电阻连接到B(T-)与码转的地之间,应该可以解决。

[此贴子已经被作者于2008-7-20 21:36:04编辑过]

作者: AONY    时间: 2008-7-21 02:30

认真学习,努力提高.


作者: xiongam    时间: 2008-7-22 11:33

一分钱一分货,你不给厂家留点利润

他会拿出好东西给你吗?


作者: siemensman    时间: 2008-7-22 16:52
学习了。感谢。