千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教:电源线与双绞线的距离?
[打印本页]
作者:
zhesheng
时间:
2003-8-19 16:10
标题:
请教:电源线与双绞线的距离?
请教大家一个问题:
本人在一讲义里,看到”电源隔离“一节中,规定:
电源电压在3kva以下,线缆要与其相隔50MM。
可是我记得在“建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范”中,规定:
<2kV.A时,综合布线电缆与电力电缆的间距为130MM。
(以上均为无屏蔽措施)
真不明白,我应该以什么为准。
谢谢大家。
作者:
千织万缕
时间:
2003-8-19 16:15
最小净距(mm)
380V<2KVA 380V2.5~5KVA 380V>5KVA
双绞线缆与电力线缆平行敷设 130 300 600
有一方在接地的金属槽道或钢管中 70 150 300
双方均在接地的金属槽道或钢管中 80 150
作者:
0209
时间:
2003-8-19 16:32
好像我以前贴字的里有
作者:
esc1969
时间:
2003-8-19 17:03
记住我们现在的验收标准是<建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范>
那里如何要求的话,你就如何做
要不验收不通过
你到文件交流中心去下载一个最新的版本
作者:
7leaf
时间:
2003-8-19 19:10
初学者请教各位:超五类线与220V电源线是否能成“十”字型排列(两者之间的距离小于50mm)?
作者:
Andy_33
时间:
2003-8-19 19:19
这个应该没问题!!!影响不大!!!!
作者:
新飞游
时间:
2003-8-19 19:59
以下是引用
7leaf在2003-8-19 19:10:00
的发言:
初学者请教各位:超五类线与220V电源线是否能成“十”字型排列(两者之间的距离小于50mm)?
不行!
作者:
7leaf
时间:
2003-8-19 20:07
新飞游,Andy_33两位前辈:能否告诉我不行的原因吗?小弟不才,实在是搞不懂!!
作者:
mx296
时间:
2003-8-20 03:43
GB-T 50312 《综合布线系统验收规范》里有明确规定
作者:
zhesheng
时间:
2003-8-20 08:50
谢谢大家!
作者:
pshir
时间:
2003-8-20 09:08
以下是引用
7leaf在2003-8-19 19:10:00
的发言:
初学者请教各位:超五类线与220V电源线是否能成“十”字型排列(两者之间的距离小于50mm)?
作者:
esc1969
时间:
2003-8-20 11:03
建议大家还是先看国家标准
那里已经有了明确的规定
因为验收是以那个为标准的啊
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2