千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 寻求机房监控解决方法 [打印本页]
作者: seastill 时间: 2008-7-12 06:04
标题: 寻求机房监控解决方法
最近单位需要在做一个机房监控的方案,我单位共有五个分散机房,内部有网络连接,我初步选择使用海康威视的视频服务器和硬盘录像机,传感器包括烟雾、进水、温湿度和被动红外。不知道温湿度如何传输,是否需要串口服务器?开发需要多长时间?有意请联系QQ16537008
作者: tdly 时间: 2008-7-12 22:01
可以使用视频服务器来实现,如果需要本地保存录象,可以考虑采用带硬盘的4路或者2路视频服务器,你说的烟舞和被动红外可以直接用设备的I/O接口,因为这就是一个开关量的问题,进水没有看清楚是什么东西,温度和湿度估计是个线性量,那就需要用串口做两次开发,时间不会太长,但你需要掏钱。
作者: 视得清电子 时间: 2008-7-12 22:16
湿度传感器你可以找到带数据输出的,或者用单片机就可以采集,可以和其他数据合并到一个单片机处理,开发周期很短!
作者: mx296 时间: 2008-7-13 15:43
我也是做工程的,你可以看一下这个:
www.macrounion.com
专门做网络型机房环境监控的。
传感器可以用他的主机带。