千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助!!!! 快进来帮忙啊! [打印本页]

作者: huyincheng    时间: 2008-7-11 21:45
标题: 求助!!!! 快进来帮忙啊!
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大概有70米一个网线断了,然后就接了颜色对颜色接了一下,接了后用测线仪测了是通的,但是接到电脑上就是显示数据包,丢包那是什么原因啊!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 急求啊 !&nbsp; 请高手帮忙啊!</p>
作者: zzttgd    时间: 2008-7-13 19:18
打模块、水晶头对接。
作者: huyincheng    时间: 2008-7-13 20:12
<p>模块对接了啊! 还是丢包啊 ,&nbsp; 它有一段线是走下水道的啊! 那段线已经有2年了啊</p>
作者: zdaog    时间: 2008-7-14 09:33
断开部分短路测下
作者: BJFLUKE    时间: 2008-7-14 10:10
<p>三楼的同学说的很对,用打模块和水晶头的方式对接的方式是最好的,这样可以最大的避免电气性能的串扰、衰减、和回波损耗问题。还有你走下水道的那些线已经两年了,下水道的环境对线的表皮和线的铜芯会造成很大的破坏。从而造成信号衰减。串扰等问题。线路是通的,在使用中出现丢包。这很有可能是你这条线的衰减太高造成了,建议用打模块的方式对接。如果条件好的话最好把那条线换了,也不要再走下水道。70米的线本来就会产生一定的衰减。如果再放下水道长期的潮湿恶劣环境中使用。时间长了线也就废了。最可怕的是下水道的耗子拿你的线来磨牙。</p>
作者: BJFLUKE    时间: 2008-7-14 10:17
<p>如果你愿意花钱的话最好请人弄FLUKE测试一下,FLUKE可以查出线的衰减度和串扰及回波的故障位置,有助快速排除故障。</p>
作者: huyincheng    时间: 2008-7-15 20:28
<p>呵呵! </p><p>&nbsp;&nbsp; 谢谢你的分析啊!</p>
作者: wangfeng717    时间: 2008-7-16 09:05
说的很对啊!