标题: [求助]红外探头里接了个电阻
要换1个探头,拆下来的那个旧探头,里面接了一个电阻,是6个接线柱的4、5头,这是起什么作用啊,新探头是不是也一定要这么接呢?
作者: 比目鱼    时间: 2003-8-18 17:01
也应该这样接 应该是接防拆开关的吧
作者: savage.wang    时间: 2003-8-18 17:03
那要看报警主机的报警方式,看看是多少k的电阻
作者: qi555    时间: 2003-8-18 17:07
是2。2K的电阻。如果不用这个电阻不行吗?
作者: savage.wang    时间: 2003-8-18 17:20
其实你可以试一下接 与不接 的的效果 看能不能布防。。
作者: 雪松    时间: 2003-8-18 18:26
双防区技术,同一个防区里面串联两个红外探头,一个并联2.2k,另外一个红外并联1K电阻,
作者: 广广    时间: 2003-8-18 18:41
是防拆电阻叫(eof类型),一般为2K,接法要看探头类型,常开探头并联,常闭串联。
作者: qi555    时间: 2003-8-18 18:53
谢谢广广。那是不是电阻的一头接在一个信号端,另一头接在一个防拆端,然后2根信号线一根接在另一信号端,一根接在另一个防拆端?这是串联吧。
作者: 广广    时间: 2003-8-18 19:07
接在防区信号线上
作者: 广广    时间: 2003-8-18 19:14
这是236报警主机的安装手册,相信你看了就会明白
作者: 广广    时间: 2003-8-18 19:16
你将邮件地址留下我发一份236主机安装手册给你,你肯定就可以明白,开关相当于探头
作者: qi555    时间: 2003-8-18 19:27
安装手册在哪里啊?能不能详细说说?
作者: qi555    时间: 2003-8-18 19:30
我的地址:SHILICO@21CN.COM,在线等待。
作者: qi555    时间: 2003-8-19 13:42
哪位帮我啊,我等了一天了
作者: 布线王    时间: 2003-8-19 14:38
有用呀 一定要接上,是防剪线用的,叫平衡电阻
作者: savage.wang    时间: 2003-8-19 15:15
接上 回路终端接入2.2Kn电阻。回路对地短路会触发电路接点动作,如在系统设防时,回路断线或短路均会触发报警。
作者: jack1603    时间: 2003-8-19 16:41
4,5端接的电阻,应该是NC或C端与防拆开关T的一个端相连接的,防区线就接在C或NC与防拆开关的另一个T端,接法应该与原接法一样;或者,将电阻串接在防区线上,防区线再接C和NC端,防拆开关端就不用了。
作者: 安定    时间: 2003-8-19 20:53
是要接的。因为是开路报警的,信号线接NC和COM端。2。2K的是串在防区每一个回路上的,有串在前端的,也可串在后端。报警主机如果有空余的回路,也要接上电阻。要实现防拆功能就把防拆的两个脚串上。
作者: qi555    时间: 2003-8-19 21:15
谢谢大家,我明天试试。
作者: mx296    时间: 2003-8-20 04:01
一般的报警主机都要求加电阻(10K或2K2)的,可以加以主机一端,也可以加在报警器一端,加在报警器一端可以防拆。
作者: qi555    时间: 2003-8-21 12:27
谢谢各位,搞定了。尤其感谢jack1603和安定2位,给了我很大帮助。
作者: lkm418    时间: 2003-8-21 23:50
不接当然不行,笨蛋,怎么做设计的 ^_^,跟我联系,我告诉你 QQ 117228944