标题: [求助]新手求助,GPS设备防雷

如题,在楼顶竖立了一根2.5M高的钢管,顶端固定一GPS接收设备(信号线引入机房),然后在距离2M远的位置竖立一根高4M的避雷针,并接地

在机房内有一个GPS信号接收器,信号线和接收器之间安装了OBO DS-N防雷器,防雷器用6平方的铜线接地。

不知道上面的接法正不正确,还有没有需要测试并改进的地方,比如防雷器接地线的长度,电阻等等,我没接触过防雷,希望高手解答!

多谢了!
[此贴子已经被作者于2008-6-22 0:11:06编辑过]

作者: jswxliji    时间: 2008-6-23 09:50
不知道,你的接地系统是怎么构成的,是单独防雷接地还是联合接地,那么对于接地电阻值就有不同的要求,单独接地需要4欧姆以下,联合接地则需要1欧姆一下,楼主你需要根据不同的情况进行测试。6平方线虽然不能说小了,但是建议使用10平方;还有,馈线进入机房是否是穿铁管进入,铁管是否在进入建筑物时做了起码2点等电位连接,不然,尽管你安装了天馈SPD效果也不尽然!
作者: imbanban    时间: 2008-6-24 20:52

接地电阻经过测试在0.8-0.9Ω,馈线进入机房没有穿铁管,墙外是通过普通防水管,然后进去墙内线井直达机房