路过的高手请解答小弟的疑惑,谢谢了!
现有a、b、c、d、四个带云台摄像机,其中a点到控制键盘(海康)有200米,b点到控制键盘有300米,c点到控制键盘有500米,d点需要通过光端机实现控制。第一问:a、b、c、d、四点能否采用星型的485连接(就是从控制键盘出4根线分别连接四个点)?第二问:a、b、c、三点采用手牵手连接,d点通过光端机连接,能否实现四个点云台的控制(就是从控制键盘出2根线分别连接a、b、c、和光端机的d点)?第三问:云台485控制线采用星型连接最多能接几路控制,每路能有多远距离(rvvp2*0.5的线缆)?
估计有点问题,如果星型连接,可能需要用到码分配器,如果手牵手,可能需要用到码中继器
RS485传输距离与波特率有关,1平方的屏蔽双绞线2400bps下可传输1KM。
连接负载个数与RS485的控制芯片有关。
感谢各位高手的解答,本工程我想先采用a、b、c、三点采用手牵手连接,d点通过光端机连接,实现四个点云台的控制(就是从控制键盘出2根线分别连接a、b、c、和光端机的d点)的方法进行安装调试,随后汇报实际调试结果,以供各位参考!
有更好的介意请表述,谢谢!!!
对于485的传输方式我在以前的帖子里也说过,有机会多和做过工控的朋友讨论下(有时候还设计到422):
1:可以手拉手,基本上所有解码器说明书上都有他的设计说明。
2:星型网络也没有什么问题,不过还是没有手拉手的可靠。
3:关于485信号控制的数量问题,主要是看485芯片,一般设计都是按照32个地址设计,理论最远传输距离1200米(单点传输);如果系统的控制点设备很多,就需要设计485分配器,最好是带光隔离的,至少接地干扰问题就少点;还有多个485控制设备需要同时控制前端设备(如DVR和矩阵想同时控制前端解码器时),系统最好设计485集线器(有的公司虚吹是什么数摸转换器,其实什么都不是)。
4:485信号的传输线缆最好采用双绞线,这样干扰就少点,传输距离和线缆关系不大,主要是485驱动器的问题
同意3楼说法
学习
没有工程做,没有实战经验,只能看,都是问题啊