本文关键字:防盗报警主机
防盗报警主机模块安装在室外的弱电系统的接线箱内,以便分区控制及集中管理红外线探测器,对红外线探测器的控制一般采用8防区扩展模块(型号为:ADEMCO 4208U)。对8防区扩展模块的安装要求:
(1)4208U可从两总线扩充以提供单的八路环路输出,可接常开/常闭输出式探头,所有环路使用线未电阻监测,环路响应时间为400ms。而防区扩展模块本身不提供电源输出,因此扩充红外探头等有源探头需外接辅助电源。
(2)防区扩展模块一般都安装在红外控测器的附近,以并联的方式连接在报警主机引出的一对主线上。
(3)在安装扩展模块后要用跳线方式设置各个4208U的地址码,预置一个首防区号,其余环路防区则按顺序数下去,(如1-8,9-16,17-24等),使用4208U上DIP开关的第2到5开关设置,设置好后在主机编程中应注意把未使用到的防区类型设为0。
(4)接好线后还要在各个防区环路上连接一个电阻,电阻的连接方法要视探头的输出方式而定,如系统使用的探头为常开式输出,则要把电阻并联到回路上。如果系统使用的探头为常闭式输出,则要把电阻串联在回路上。
(5)如果系统使用VISTA的主机,因为主机本身已带有8个防区,所以所有的4208U不能使用1-8号防区,只能从第9号防区开始使用。
防盗报警主机安装在该二期别墅区内的保安控制室内,报警主机的安装要求为:
(1)防盗报警主机一般都安装在保安中心里面,主机一定要配有后备电池,否则主机会不断发出电池电源不足的报警信号。
(2)防盗报警主机上第6到第9个接线端连接键盘,第24,25二个接线端是连接系统主线输出,主线线径的大小要视主线的长度而定。使用0.64mm2粗的主线长度不可以超过198米,使用0.81mm2粗的主线长度不可以超过290米,使用1.0mm2粗的主线长度不可以超过457米,使用1.3mm2粗的线主线长度不可以超过732米,如果超过上述距离时,则要使用1.5mm2以上的主线并要增加总线延伸器。
(3)整个总线总电流超过128mA时(如扩充到128个防区),也需要增加总线延伸器。
3、红外线探测器、报警主机调试
(1)红外线探测器调试
AX 350 MK II是四光速红外对射探测器,它分开上下二个发射和接收端,需同时把四光速断开才会发生报警。在调试时要用配件中的挡光板挡住上方或下方的发射和接收端,先调试好一面再调试另一面。
在红外线探头的里面有一个类似潜望镜的观察孔,首先要在观察孔中观察调试探测器的左右位置,以便用观察孔看得对另一个红外线探测器。
然后用万用表连接到接收端的一个专用测试孔上,把万用表调到DC10-20的档位,观看万用表的读数来调节发射或接收端的上下左右,当接收端接收到发射端发射的红外线光速后,接收端使会有电压输出,使用万用表测量此电压的数值,电压要为3.5V以上才算正常,达到5V以上便为最好。
当调节好上方的发射端和接收端后,便可把挡光板挡住已调节好的发射和接收端,再用同样的方法调试下方的发射和接收端,使上下方的电压都为5V或以上。
上下方都调试好后便可以把挡光板拿走,然后再观察一下读数是否为5V或以上。
调试好后可以安排调试人员在两个红外线探测器之间走到,观察万用表的电压是否有变化。正常的情况下,万用表的读数应为5V或以上,而当有人从中间走过时,光束给截断,则电压会变成0V,红外线探测器便会触发一个闭合信号给防盗报警主机或扩展模块。
更多的相关链接:网络视频服务器
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |