千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 新手发问,关于医院病房楼弱电 [打印本页]

作者: 湛蓝leo    时间: 2008-6-6 13:31
标题: 新手发问,关于医院病房楼弱电
<p>医院所建的病房楼,建筑面积在5万平米左右、总造价在2.5亿元,19层,这种项目的弱电,一般会涉及哪些子系统?作此类项目时应注意哪些问题?</p><p>本人销售新手,问的不太专业,请各位前辈尽量帮忙,谢谢</p>
作者: wgtaosset    时间: 2008-6-6 21:31
<p>我正在做2个医院大楼弱电工程施工,有空交流一下。</p>
作者: junh8206    时间: 2008-6-7 09:40

作者: dior1025    时间: 2008-6-7 09:45
<p>整个弱电系统大了,你们能全包?</p>
作者: nejcer    时间: 2008-6-10 12:30
<p>湖南省中南大学湘雅二医院</p><p>是我做的</p><p>涉及系统</p><p>主要有门禁(非小区,集中控制),监控(还有闭录示教系统),对讲(非小区对讲,1对多,可视),综合部线,防雷,计算机网络机房,楼宇自控,红外,停车场,背景音乐,</p><p>其实也就那么几个系统</p><p>最难的就是楼控</p><p>主要还是看设计细节和关键部分</p>
作者: zlb770711    时间: 2008-6-12 20:45
<p>医院应该有病房呼叫和叫号系统吧</p>
作者: njdf    时间: 2008-6-12 22:46
<p><font face="Courier">医院智能化工程系统工程包括12个子系统:* 综合布线系统* 计算机网络系统* 数字化医院* 医院视讯系统* 远程会诊系统* 呼叫系统* 屏幕显示系统* 有线及卫星电视接收系统* 公共广播系统* 闭路监控及防盗系统* 停车场管理系统* 楼宇自控系统</font></p><p><font face="Courier">当然这也不是完全一定的,根据项目的情况可增减!!</font></p>
作者: njdf    时间: 2008-6-12 23:17
<p><a href="http://pleach.blogcn.com/diary,16800662.shtml">http://pleach.blogcn.com/diary,16800662.shtml</a></p><p>医院智能化系统建设解决方案</p>
作者: cdwangyu    时间: 2008-6-16 10:55
<p>不错,值得学习,能来点资料吧</p><p></p><p></p><p>suetyi@126.cm</p>
作者: 游魂    时间: 2008-9-2 16:03
一般大型医院还有一个手术教学系统!!!!!