![]() 管、槽施工技术 ![]() 三、实训内容: ![]() ![]() ①为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无毛刺和尖锐棱角。 ② 为了减小直埋管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 ③ 金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。弯曲程度过大,将减小金属管的有效管径,造成穿设电缆困难。 ④ 金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 ⑤ 镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,可增加使用寿命。 明配时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆的弯儿。 暗配时,不应小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍。 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放。子管的内径应为光缆外径的2.5倍。 为了防止金属桥架腐蚀,其表面可采用电镀锌、烤漆、喷涂粉末、热浸镀锌、镀镍锌合金纯化处理或采用不锈钢板。我们可以根据工程环境、重要性和耐久性,选择适宜的防腐处理方式。一般腐蚀较轻的环境可采用镀锌冷轧钢板桥架;腐蚀较强的环境可采用镀镍锌合金纯化处理桥架,也可采用不锈钢桥架。综合布线中所用线缆的性能,对环境有一定的要求。为此,我们在工程中常选用有盖无孔型槽式桥架(简称线槽)。 线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不超过50mm。 线槽水平度每米偏差不应超过2mm。 垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm。 线槽节与节间用接头连接板拼接,螺丝应拧紧。两线槽拼接处水平偏差不应超过2mm。 当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板。 线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。 盖板应紧固。并且要错位盖槽板。 支吊架应保持垂直、整齐牢固、无歪斜现象。 为了防止电磁干扰,宜用辫式铜带把线槽连接到其经过的设备间,或楼层配线间的接地装置上,并保持良好的电气连接。 线槽直埋长度超过 1 5 m 或在线槽路由交叉、转变时宜设置拉线盒,以便布放线缆和维护。 接线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应采取防水措施。 线槽宜采用金属引入分线盒内。 —线槽接头处; —间距1.5~2m; —离开线槽两端口0.50m处; —转弯处。 线槽底固定点间距一般为1m。 在活动地板下敷设线缆时,活动地板内净空不应小于150mm。如果活动地板内作为通风系统的风道使用时,地板内净高不应小于300mm。 采用公用立柱作为吊顶支撑柱时,可在立柱中布放线缆。立柱支撑点宜避开沟槽和线槽位置,支撑应牢固。 在工作区的信息点位置和线缆敷设方式未定的情况下,或在工作区采用地毯下布放线缆时,在工作区宜设置交接箱,每个交接箱的服务面积约为80cm。 不同种类的线缆布放在金属线槽内,应同槽分室(用金属板隔开)布放。 管转弯时,弯曲半径要大,便于穿线。 管内穿线不宜太多,要留有50%以上的空间。 在天花板吊顶打吊杆或托式桥架。 在天花板吊顶外采用托架桥架铺设。 在天花板吊顶外采用托架加配定槽铺设。 采用托架时,一般在1m左右安装一个托架。固定槽时一般1m左右安装固定点。 固定点是指把槽固定的地方,根据槽的大小: ①25×20~25×30规格的槽,一个固定点应有2~3个固定螺丝,并水平排列。 ②25×30以上的规格槽,一个固定点应有3~4固定螺丝,呈梯形状,使槽受力点分散分布。 除了固定点外应每隔1m左右,钻2个孔,用双绞线穿入,待布线结束后,把所布的双绞线捆扎起来。 水平干线、垂直干线布槽的方法是一样的,差别在一个是横布槽一个是竖布槽。 在水平干线与工作区交接处,不易施工时,可采用金属软管(蛇皮管)或塑料软管连接。槽管大小选择的计算方法 n=槽(管)截面积*70%*(40-50%)/线缆截面积 n:表示用户所要安装的线缆数 70%表示布线标准规定允许的空间 40%-50% 表示线缆之间浪费的空间 设计综合布线实际施工图。确定布线的走向位置。供施工人员、督导人员和主管人员使用。 备料。网络工程施工过程需要许多施工材料,这些材料有的必须在开工前就备好料,有的可以在开工过程中备料。主要有以下几种: 光缆、双绞线、插座、信息模块、服务器、稳压电源、集线器等落实购货厂商,并确定提货日期;不同规格的塑料槽板、PVC防火管、蛇皮管、自攻螺丝等布线用料就位;如果机柜是集中供电,则准备好导线、铁管和制订好电器设备安全措施(供电线路必须按民用建筑标准规范进行); 向工程单位提交开工报告。 如果现场施工碰到不可预见的问题,应及时向工程单位汇报,并提出解决办法供工程单位当场研究解决,以免影响工程进度。 对工程单位计划不周的问题,要及时妥善解决。 对工程单位新增加的点要及时在施工图中反映出来。 对部分场地或工段要及时进行阶段检查验收,确保工程质量。 制订工程进度表。 在制订工程进度表时,要留有余地,还要考虑其他工程施工时可能对本工程带来的影响, 避免出现不能按时完工、交工的问题。 如何布线要根据建筑结构及用户的要求来决定。选择好的路径时,布线设计人员要考虑以下几点。 了解建筑物的结构 检查拉(牵引)线 确定现有线缆的位置 提供线缆支撑 拉线速度的考虑 最大拉力 拉力过大,线缆变型,将引起线缆传输性能下降。线缆最大允许的拉力如下: 一根4对线电缆,拉力为100N; 二根4对线电缆,拉力为150N; 三根4对线电缆,拉力为200N; N根线电缆,拉力为N×5+50N; 不管多少根线对电缆,最大拉力不能超过400N。 如果牵引多条“4对”线穿过一条路由,可用下列方法: ![]() 将多条线缆聚集成一束,并使它们的末端对齐。 用电工带或胶布紧绕在线缆束外面,在末端外绕50~100mm长距离就行了。 将拉绳穿过电工带缠好的线缆,并打好结。 如果在拉线缆过程中,连接点散开了,则要收回线缆和拉绳重新制作更牢固的连接,为此,可以采取下列一些措施: ![]() 除去一些绝缘层以暴露出50~100mm的裸线。 将裸线分成两条; 将两条导线互相缠绕起来形成环, 在竖井中敷设主干缆一般有2种方式: 向下垂放电缆; 向上牵引电缆。 相比较而言,向下垂放比向上牵引容易。 ①管道内敷设线缆 ②在管道中敷设线缆时,有3种情况: “小孔到小孔”; “在小孔间的直线敷设”; “沿着拐弯处敷设”。 可用人和机器来敷设线缆,到底采用哪种方法依赖于下述因素: ![]() 管道中有没有其他线缆; 管道中有多少拐弯; 线缆有多粗和多重。 电杆以30~50m的间隔距离为宜; 根据线缆的质量选择钢丝绳,一般选8芯钢丝绳; 先接好钢丝绳; 架设光缆; 每隔0.5m架一挂钩。 影响建筑物的美观。 拉线端,从管道的另一端牵引拉线就可将缆线达到配线间。 ![]() 确定布线路由; 沿着所设计的路由,打开天花板 假设要布放24条4对的线缆,到每个信息插座安装孔有两条线缆; 可将线缆箱放在一起并使线缆接管嘴向上。每组有6个线缆箱,共有4组; 加标注。在箱上写标注,在线缆的末端注上标号; 在离管理间最远的一端开始,拉到管理间。 墙壁线槽布线 在墙壁上布线槽一般遵循下列步骤: 确定布线路由; 沿着路由方向放线(讲究直线美观). |
辛苦拉
学习了
多谢楼主
好东西,支持楼主
好东东,谢谢楼主!
材料够详细啊,就是看不到配套图片
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |